地下停车库的抗浮计算
ltf2001
ltf2001 Lv.2
2005年07月16日 00:13:28
只看楼主

本人做有地下停车库,不考虑人防,由于地下水位较高,需计算抗浮。具体情况是基础底板底标高为-4.100,顶板标高为-0.050,室外地坪标高为-0.450,地勘报告的最高水位为-0.950,在计算抗浮时依据地勘报告确定水位计算高度为3.15m,但总工认为计算水位计算高度应从室外地坪开始计算即水位高度为3.650m,总工认为本工程地处海南岛,为多雨和台风影响地带,地表水如不急时排出,整个地下车库就水塘中。那样的话需在原基础上再覆土0.300m(本工程地处海南岛,8.5度区),请教各位你们在计算地下室抗浮计算时是按照地勘还是室外地坪来确定计算水位高度?

2005年07月16日 08:37:10
2楼
我认为应该从室外地坪算。原因是,暴雨季节雨水很容易就把地表土饱和,而其下渗是需要一定时间的。
回复
ltf2001
2005年07月16日 15:14:40
3楼
能否考虑的勘察单位提供的计算水位高度呢?即在设计使用年限内的最高水位
回复
bzh2005
2006年11月29日 15:45:47
4楼
应该是可以的,如果这样考虑的话那也太过于保守了,因为暴雨季节雨水很容易就把地表土饱和,而下面未必达到饱和,这样说的话还是可以取常勘察单位提供的计算水位高度
回复

相关推荐

APP内打开