在做柱脚节点验算时计算书里的报错信息有何根据出处在那?这个是重点
在做柱脚节点验算时计算书里的报错信息
有何根据
出处在那?这个是重点
2楼
不会吧,规程规定的是应该不小于24mm
回复
3楼
没有呀,我们一般都是24mm,可以算过去就可以了呀
回复
4楼
切实是怪了
以前用8.0一直好好的
现在9.0的门钢刚接柱脚向调成24的就直接报错
设计失败!
刚接柱脚锚栓直径不宜小于30mm.
端部设计类型: 刚接柱脚(4); 此类端部个数:1
回复
5楼
学习中,难得好东西:call:
回复
6楼
程序默认刚接柱脚锚栓直径不小于M30,是出自钢结构设计手册的经验说法。铰接柱脚可人为选择。规范上没有明确规定不能小于M30。
回复
7楼
学习了
回复
8楼
铰接柱脚不能小于M24,刚接柱脚不能小于M30。
回复
9楼
这是钢结构结点图集里面写的,是国标咧!
回复
10楼
规程规定的是应该不小于24mm:lol
回复
11楼
铰接柱脚不能小于M24,刚接柱脚不能小于M30。学习了:lol
回复