刚接柱脚锚栓直径不宜小于30mm??
设计牛
设计牛 Lv.12
2009年12月21日 15:09:56
来自于3D3S
只看楼主

在做柱脚节点验算时计算书里的报错信息有何根据出处在那?这个是重点

在做柱脚节点验算时计算书里的报错信息
有何根据
出处在那?这个是重点
免费打赏
设计牛
2010年11月15日 13:31:57
12楼
好久没过来看
一会去翻翻看
回复
hh529119652
2010年11月16日 09:55:17
13楼
学习,难得的好东西啊:victory:
回复
ssd3000
2010年11月17日 14:42:30
14楼
难得的好东西啊
回复
nahe27
2010年12月07日 18:18:06
15楼

学习了!
回复
逢考必过y
2010年12月09日 16:54:35
16楼
不是吧,我一个小时前刚做了个6个M24地脚锚栓的刚接柱脚,太打击我了!我去找找看!
回复
mashaoj
2011年08月03日 11:16:04
17楼
我学习了 啊 真棒
回复
bihaining
2012年06月09日 23:56:40
18楼
严重认同楼主的问题。
回复
everlastingwch
2012年06月11日 14:07:55
19楼
1.铰接柱脚锚栓仅作安装过程的固定之用,因此锚栓的直径通常根据其与钢柱板件厚度和板底厚度相协调的原则来确定;一般可在20~42mm的范围内采用,且不宜小于20mm;
2.刚接柱脚锚栓在柱脚弯矩作用下承受拉力,同时作为安装过程的固定之用,同时尚应与钢柱的截面形式和大小,以及安装要求相协调,直径一般可在30~76mm的范围内采用,且不小于30mm。
回复
xiaotianwolf
2013年12月13日 09:36:28
20楼
钢结构手册第三版第504页:
柱脚锚栓承受排架柱弯矩在柱脚底板与基础间产生的拉力,同时作为安装过程中的临时固定柱之用。锚栓的直径可由计算确定,但不宜小于Φ36。