这个不是很懂

这个不是很懂
shifeng-ok
2009年07月11日 16:14:49
2楼
因为为了满足安装需要,底板锚栓孔一般较大,有时还违规扩孔,这使得锚栓与底板孔壁间隙过大,而垫板开孔较小,等钢柱安装完成后,将柱脚锚栓垫板与底板焊劳可以防止锚栓松动.
回复
zenki_tan
2009年07月14日 12:58:06
3楼
但是如果焊死的话,以前按照铰接计算的柱脚不是变成刚接了?
回复
shifeng-ok
2009年07月19日 09:52:31
4楼
焊就是刚接?:L
回复
bjaoa
2009年08月11日 17:57:07
5楼
请问楼上版主:焊死后的约束是不是按实际情况进行限制?它不应该是铰接了,对吗?
回复
heroaredown
2009年08月15日 19:50:20
6楼
焊接之后仍然看做铰接,因为那增加的一点点刚度算不了什么,可不计。
回复
lnzlxy4312
2009年09月25日 11:45:16
7楼
问这个问题问的都没有法回答了! 先看看书吧 !!!!!!!!!!!!!!!!!:'(
回复
zws20009
2009年10月18日 10:48:33
8楼
柱脚刚接一般是通过加劲板的约束来实现的。
回复
forforget
2009年11月15日 11:00:36
9楼
这个就是一个概念上的构造,底板的螺栓孔比较大,防止螺栓松动采取的构造措施。
回复
superhornets
2010年01月13日 14:30:56
10楼
刚接就是柱底能有效的传递弯矩,能传递90%左右的弯矩就可以认为是刚接
铰接传递弯矩的效率差一些
回复
zijie123
2010年01月21日 13:17:35
11楼
正需要这资料,谢谢楼主