最近在看钢结构设计手册,其中里面有个排架内力组合,上面说在计算柱脚锚栓的最不利组合为最小轴力及其相应的M,为什么要取最小轴力呢?我看之前STS建模计算出来的最小轴力对应的M也很小,根本不是最不利的情况,忘高手解释一下,谢谢了!
最近在看钢结构设计手册,其中里面有个排架内力组合,上面说在计算柱脚锚栓的最不利组合为最小轴力及其相应的M,为什么要取最小轴力呢?我看之前STS建模计算出来的最小轴力对应的M也很小,根本不是最不利的情况,忘高手解释一下,谢谢了!
2楼
最小轴力有可能是拉力,有可能是最不利的情况,所以要验算一下。
回复
3楼
那他不应该写最小拉力吗?我之前那个模型计算出来的最小轴力也是压力呢!
回复
4楼
哪位大侠帮我解释一下啊 !
回复
5楼
柱脚螺栓主要是抗弯和抗剪。
回复
6楼
对一侧锚栓取距,压力产生的弯矩起有利作用。当弯矩一定时,轴力越小对应的受拉锚栓承载的拉力越大。所以轴力最小,锚栓的拉力最大即锚栓受力的最不利状态。
回复
7楼
哦,原来是这样,谢谢啦!
回复
8楼
我比较过独立基础,有弯矩时,弯矩最大基础最大;无弯矩时,轴力最大基础最大。
回复
9楼
钢柱的轴向拉力(和弯矩转换的拉力)由锚栓承担,压力由土建基础承担;计算锚栓就是按锚栓的最大拉力来计算的!
回复
10楼
恍然大悟,讲解一针见血,透彻......
回复
11楼
回答有点扯,各工况的弯距都不同,轴力小工况,其弯矩也可能很小,轴力大工况,其弯矩也可能比轴力小工况的弯矩要大,最好的办法是选用偏心距最大的那个工况
回复