江苏省110变电站(含20kV)通用设计施工图标准化设计使用总说明(送审稿)
chaobinxu
chaobinxu Lv.5
2009年12月20日 13:05:00
只看楼主

目 录1 110KV变电站施工图标准化设计工作概述 21.1 工作背景 21.2 工作依据 21.3 工作范围 21.4 工作内容 21.5 江苏110KV变电站施工图标准化设计技术方案组合 32 110KV变电站施工图标准化设计使用说明 32.1 施工图设计卷册目录 32.2 电气一次部分 62.2.1 电气主接线 62.2.2 主变压器绕组接线方式、20kV中性点接地方式 6

目 录
1 110KV变电站施工图标准化设计工作概述 2
1.1 工作背景 2
1.2 工作依据 2
1.3 工作范围 2
1.4 工作内容 2
1.5 江苏110KV变电站施工图标准化设计技术方案组合 3
2 110KV变电站施工图标准化设计使用说明 3
2.1 施工图设计卷册目录 3
2.2 电气一次部分 6
2.2.1 电气主接线 6
2.2.2 主变压器绕组接线方式、20kV中性点接地方式 6
2.2.3 电气总平面布置 6
2.2.4 配电装置 6
2.2.5 主要电气设备、导体选择 6
2.2.6 防雷、接地 8
2.2.7 动力、照明 9
2.2.8 消防及SF6报警 9
2.3 电气二次部分 9
2.3.1 二次设备布置 9
2.3.2 计算机监控系统 10
2.3.3 防误操作 10
2.3.4 测量计量 10
2.3.5 交流系统 10
2.3.6 直流系统 11
2.3.7 交流不停电电源(UPS)系统 11
2.3.8 公用部分 11
2.3.9 主变及110kV部分 12
2.3.10 20kV部分 14
2.3.11 视频监控系统 14
2.3.12 电缆选型及敷设要求 14
2.4通信部分 15
2.4.1总论 15
2.4.2 技术原则 15
2.4.3 标准化设计内容 16
2.4.4 适用范围 17
2.4.5 施工设计的使用说明 17
2.4.6 与外部的接口要求 18
2.4.7 特殊情况的处理 18
2.4.8 进站光缆施工图使用说明 19
2.4.9 普通架空光缆安装施工图使用说明 19
2.5 变电土建部分 21
2.5.1 总平面布置 21
2.5.2 建、构筑物 21
2.5.3主要建筑材料 21
2.5.4 站区给排水 21
2.5.5 消防 21
2.5.6采暖通风: 22
2.5.7环境保护与场地处理: 22
2.6主接线及总平面图 22
3 设备、材料、金具、铁附件选型规范 39
3.1 物资选型手册编制说明 39
3.1.1 编制原则 39
3.1.2 编制依据 39
3.1.3 编制内容 39
3.2 物资选型手册(变电站一次部分) 40
3.3金具图 66
3.4 物资选型手册(变电站二次部分) 72
3.5 物资选型手册(变电站通信部分) 73
4、接口标准修改、补充: 75
4.1 隔离刀闸的接口标准修改: 75
4.2 20KV开关柜的接口标准修改: 76
4.3 20KV接地变和消弧线圈成套组合柜安装接口标准的补充: 77
4.4 变压器接口标准的补充: 79
d564615ba2213c9e0640.rar
9.5 MB
立即下载
ccccyq
2010年10月08日 13:43:36
22楼
谢谢楼主,好资料
回复
考拉77
2010年11月29日 23:15:29
23楼
谢谢楼主,很好的资料,下载了学习一下!
回复
heibao0031
2011年03月13日 09:34:06
24楼
管型导体一般采用焊接后架空安装(铝及铝合金管焊接方式类似),架空后管型导体采用专用的管母线金具固定,由于在焊接后接头处的强度有所降低(约为母材的65%),为避免架空后接头处在使用中发生弯曲,接头处内部应用衬管进行加固,两架支柱之间焊接头不应多于两个。常用铝与铝合金管焊接方法如下:
氩弧焊(MIG焊接),氩弧焊接是在氩气保护下,用交流或直流焊接电源,通过难熔的钨做为不熔化电极,使它与工件产生电弧,以熔化填充材料和工件接口进行焊接。与气焊相比,它的优点是热量集中,电弧稳定,熔化金属既能得到氩气的良好保护、避免氧化,又能将熔化金属表面的氧化膜通过氩弧予以清除而不用焊药,因此既能获得缺陷较少又纯净的优质焊缝,又能较掌握施焊技术且能进行全位置焊接。
回复
heibao0031
2011年03月13日 09:36:54
25楼
miaomiaomacmac
2011年05月11日 11:37:47
26楼
太有用了 顶你
回复
安装好
2011年06月17日 20:15:54
27楼
谢谢楼主,,下来看看。
回复
jlccdwy
2011年06月18日 07:30:28
28楼
很好的资料,配有目录,让人明白下载资料内容。谢谢楼主!
回复
jlccdwy
2011年06月18日 09:16:25
29楼
我下载的1、2两部分也是一样的,请楼主核实一下。
回复
bmwz7
2011年06月18日 11:03:44
30楼
附有条文说明没有啊?
回复
zhimitoutian
2011年06月30日 22:49:03
31楼
下载学习学习 谢谢楼主共享!
回复

相关推荐

APP内打开