请问10KV耐压设备在做耐压试验时,比如说做三相对地的耐压,我火线夹在相线上,地线夹子直接夹地排或壳体了。上次我们耐压设备变压器高压包击穿了,厂家来人跟我们换了一个,他们说我们实验方法不对,应在实验时地线夹在高压柜壳子后,还得把高压设备的地跟“大地”连起来,要我们专门做个接地桩,打个几米的坑,引个接地桩上来,要不然在实验击穿时,所有的瞬时冲击就全部在耐压变压器上了,所以经常会烧坏高压包。天啦。。。。。:L我们柜子在二楼,还得引个接地桩到二楼吗?没这么麻烦吧???
一直我们做耐压时地线就没怎么处理,好好的啊。
请问有没有这个必要啊?
2楼
:L
施工时候,接地部分似呼应该先做吧?这是考证时候的基础知识啊。。
柜子的接地部分还没做做什么试验啊?
回复
3楼
高压柜出厂时我们自己厂里要做个例行检验啊
回复
4楼
:lol
订货到设备到货前,施工图纸应该早出来了,接地部分应该先做好了吧?
具体试验要求你可以下载 DL 560-95 电业安全工作规程(高压试验室部分) 规程看看。。。
回复
5楼
楼上不会没看出来,楼主是成套厂做柜子出厂试验的。
你们的二楼的配电箱或者插座箱里应该有PE排的,那个应该是和整个系统的“地”连起来的,做耐压时把地线和连到PE排,我们就是这样做的。
回复
6楼
路过,看了,学习了,可是不懂,这个没有搞过
回复
7楼
“地线夹子直接夹地排或壳体了”,接地系统正常合格的是这样可以了,如果“地排”的接地电阻是不合格的,那就要出问题了。
建议在做耐压试验前,先测量接地电阻是否合格。
回复
8楼
学习了、
回复
9楼
就是这样的,同意!一般是合格的,估计是厂家在推卸责任!
回复
10楼
无论是用户还是厂家,在设备接地这方面应该都不会出现低级错误,也不容易犯的:lol
LZ可以把自家的接地测量一下,看看问题出在什么地方。
回复
11楼
不需要打接地桩,但把设备和大地相连还是必要的,没有接地线的话打完压也没法放电吧啊!
回复