请问10KV耐压设备在做耐压试验时,比如说做三相对地的耐压,我火线夹在相线上,地线夹子直接夹地排或壳体了。上次我们耐压设备变压器高压包击穿了,厂家来人跟我们换了一个,他们说我们实验方法不对,应在实验时地线夹在高压柜壳子后,还得把高压设备的地跟“大地”连起来,要我们专门做个接地桩,打个几米的坑,引个接地桩上来,要不然在实验击穿时,所有的瞬时冲击就全部在耐压变压器上了,所以经常会烧坏高压包。天啦。。。。。:L我们柜子在二楼,还得引个接地桩到二楼吗?没这么麻烦吧???
一直我们做耐压时地线就没怎么处理,好好的啊。
请问有没有这个必要啊?
12楼
没搞得清楚 你做试验的地方和环境 按道理的话 有电气设备的房子都有专门引出的 接地排
做高压试验 被试物品的外壳必须接地 不然对人生和设备都是非常之危险的
回复
13楼
直接耐压放电 交流耐压不放电 而且现在 在有条件的情况下 优先选择交流耐压
回复
14楼
我的意思是我们厂做的柜子,在送到现场之前要做个例行检验,直接在车间里做试验,是水泥地板哦,柜子就放在地上,我们做介电试验时地线夹子我直接夹壳体了,火线就夹在相线上。
上次听人说地线光夹在壳子上还不够,还要跟大地连起来,专门引个接地桩到试验的地点。
没这麻烦吧?我们柜子在二楼试验啊。
回复
15楼
我的意思是我们厂做的柜子,在送到现场之前要做个例行检验,直接在车间里做试验,是水泥地板哦,柜子就放在地上,我们做介电试验时地线夹子我直接夹壳体了,火线就夹在相线上。
上次听人说地线光夹在壳子上还不够,还要跟大地连起来,专门引个接地桩到试验的地点。
没这麻烦吧?我们柜子在二楼试验啊。
回复
16楼
设备和大地相连还是必要的,没有接地线的话打完压也没法放电吧啊!
回复
17楼
建筑物都是有接地点的,无论是在二楼还是十楼,不在于楼的高低,只要把地线接到整个地网上就可以了
回复
18楼
我公司有十多年的试验类设备生产经验,技术专业,产品经久耐用。武汉合众电气设备制造有限公司电话:13871524071
回复
19楼
这是做耐压试验的基本要求啊.
回复
20楼
我们也做高低压柜,需要接地的,不然打好耐压不放电也危险。有空联系,我QQ93913404