有问题的剪力墙钢筋绑扎
whf182009
whf182009 Lv.4
2009年12月19日 20:39:51
来自于工地图片
只看楼主

帮我看看 如何改正满足错开500mm的要求!!!

帮我看看 如何改正满足错开500mm的要求!!!

照片1044.jpg

免费打赏
starmanzju
2010年01月07日 21:32:55
12楼
估计这段剪力墙是地下室外墙,竖向筋在外侧可以减少受力纵筋。
回复
sonyfansky
2010年01月13日 10:36:28
13楼
学习了,谢谢
回复
yzy_1977
2010年01月18日 10:54:42
14楼
参考图集及陈青来教授的讲座:1、图片上的水平筋应设置在外边;2、如有约束构造边缘,水平筋勾住边缘端柱从内往外数第三根竖筋即可。欢迎批评指正。
回复
dacui8188
2010年01月22日 17:36:18
15楼
要是挡土墙的话水平筋在内侧就是对的,不是所有的水平筋都在外侧,要避免错开搭接你就焊接吧,你搭接的长度不管怎么算都长不不少,按10倍直径焊接是能错开的
回复
lpfmail
2010年01月22日 21:05:32
16楼
挡土墙的水平筋就在内侧。
另外搭接位置主要看抗震等级,一二级抗震需要错开,三级抗震可以在同一位置搭接。
这点在06G901-1及钢筋混凝土结构平法设计与施工规则-陈青来上面有提到。可以参考一下。
回复
caiwenyong
2010年02月04日 11:08:17
17楼
墙体水平钢筋应放在外侧,
按高规的规定,剪力墙竖向及水平分布钢筋的搭接连,一级、二级抗震等级剪力墙的加强部位,接头位置应错开,每次连接的钢筋数量不宜超过总数量的50%,错开净距不宜小于500mm;其他情况剪力墙的钢筋可在同一部位连接。
.
回复
whf182009
2010年02月26日 22:02:00
18楼
此问题发生时已发现,要求改正。在数个工地现场均有发现,看多了自己都疑惑了。
回复
aishen0072004
2010年03月10日 10:39:47
19楼
看不清楚
回复
caoxiao6580667
2010年03月10日 22:49:59
20楼
:time: 事前控制是做施工的法宝。不然出现这种情况,返工不说,进度也会延误的。
不过,我认为这种情况如果工期较紧、且不在底部加强部位的话,在外边再绑扎一层@10钢筋。就可以浇注了。
回复
fdz314612
2010年03月11日 15:10:01
21楼
从照片上看得不太清楚,觉得你这钢筋是绑错了,因为你这照片反映的并非挡土墙。
一般剪力墙的墙体水平钢筋应放在外侧。按高规的规定,剪力墙竖向及水平分布钢筋的搭接连,一级、二级抗震等级剪力墙的加强部位,接头位置应错开,每次连接的钢筋数量不宜超过总数量的50%,错开净距不宜小于500mm;其他情况剪力墙的钢筋可在同一部位连接。
回复

相关推荐

APP内打开