2楼
似乎很难,居然没有一位朋友能解答啊!我也很想知道
回复
3楼
你拍的不细,看不出来。如果不多的话拆了重弄算了。要是我个人的话,同层内外墙分布筋不满足错开500的要求,拆。同侧上下不满足的话,按100%搭接,1.6锚固走,知道这样违背,没办法。
回复
4楼
不直观,无法解答
回复
5楼
又是一个杂牌军干的活,最下面一道水平筋就要错开,然后隔一搭接,水平和垂直都要错开。
回复
6楼
扎丝也没有往里面压下去,容易造成露筋的假象,实际是扎丝生锈。
回复
7楼
剪力墙水平筋在外面,竖直筋在里面吧??
回复
8楼
剪力墙嘛,顾名思义就是受剪的,其水平筋的作用与柱箍筋相同,所以应放在立筋外侧。
钢筋接头问题在下料表的时候就应该提前考虑,等到绑扎完毕后就不好办了,除了重新返工,没有什么好的办法
回复
9楼
拆吧~~~
回复
10楼
在这很想说一个问题,出现问题后来解决问题是件很麻烦得事情,要是你在钢筋绑扎的时候就多看看怎么会出现现在这样的问题?
回复
11楼
拆除一部分,将每层的一段钢筋截短些再绑扎上去就可以了。里外层的也要注意搭接处错开哦
回复