关于排水的问题有请教
dongxxok
dongxxok Lv.2
2009年12月18日 13:56:52
只看楼主

建筑给水排水设计规范4.3.12说:排水立管仅设伸顶通气管时 要满足表4.3.12的要求,不能满足要单独排放或采用有效的反压措施,现有一高层二层处排水管要打弯走,设有通气立管,二层处要单独排吗?条文中只说通气立管能大大改善反压情况,没说能不能直接接到立管,若能不单独排那还需要采用那些措施?

建筑给水排水设计规范4.3.12说:排水立管仅设伸顶通气管时 要满足表4.3.12的要求,不能满足要单独排放或采用有效的反压措施,现有一高层二层处排水管要打弯走,设有通气立管,二层处要单独排吗?条文中只说通气立管能大大改善反压情况,没说能不能直接接到立管,若能不单独排那还需要采用那些措施?
免费打赏
wenwu7148
2009年12月18日 16:19:57
2楼
你说的情况是否是一层为底商?可以不单独排,但应适当加大横管段的坡度。
回复
dongxxok
2009年12月19日 02:16:13
3楼
是的,一层是商铺
回复