框架结构楼梯间梯柱问题
runzhe1983
runzhe1983 Lv.3
2009年12月18日 13:36:10
只看楼主

框架结构楼梯间梯柱问题我想问问大家,框架结构楼梯间在PKPM输入中应该如何处理呢?梯柱需要输入吗?梯柱的配筋如何计算的呢

框架结构楼梯间梯柱问题
我想问问大家,框架结构楼梯间在PKPM输入中应该如何处理呢?梯柱需要输入吗?梯柱的配筋如何计算的呢
免费打赏
ccbbffooo
2009年12月21日 10:26:39
2楼
若是框架结构 的框架柱 那当然输入了。
一般不输入。。按 截面的 配筋百分率 构造配筋 提高一下。
具体 计算 若按照 混凝土规范 的 轴压 偏压 构件很麻烦。
或者利用小工具,自己手动倒算荷载。。
做了很多项目。都没问题的。
回复
zj7888
2009年12月24日 11:21:08
3楼
楼梯间我们建模一般都不输的,直接输荷载,板厚为0.现在新版的pkpm可以输楼梯了,不过我还没输过。
梯柱一般的估下配筋就是了。一般4根14或16,箍筋间距用100的。
当然这样不太严谨,希望高手们指点一下。
回复
zhengbancun
2010年02月02日 15:02:17
4楼
楼梯间我们建模一般都不输的,直接输集中力
回复
雨季
2010年02月03日 11:38:34
5楼
楼梯间我都是板厚为0,输荷载。至于楼梯详图,直接画,需要验算的手工大概验算一下,大部分楼梯都是相同的
回复
runzhe1983
2011年03月15日 20:28:20
6楼
非常感谢大家的指导
回复
cuixiuchuncxch
2011年03月16日 16:32:10
7楼
学习了,
回复
fanzhiang
2011年03月16日 17:12:48
8楼
一笔糊涂账!
回复
wxsdau163
2011年03月16日 20:18:45
9楼
楼梯间我都是板厚为0,输荷载。至于楼梯详图,直接画,手工计算一下。或用LTCAD。
回复
mythofxia
2013年08月16日 09:47:59
10楼
楼梯间板厚为0.输入面载8~9,活载3.5,梯柱按构造配筋 (200X300的截面6根14.这还得看楼梯开间多少,大的话截面200X400,配筋6根16),算过几次,配筋都很小(按轴心受压算的,这个不知道对不?),加强构造措施,比如梯柱全高加密和把梯柱再往伸到楼层主梁里。
回复