2楼
嘿嘿,老大,发个大点的呀,看不全啊
这个储藏室,咋放这了,一定不是住宅了吧?水井呢?
回复
3楼
我猜储藏旁边的就是水井吧,多少层的,超过18层了吗?
回复
4楼
很正常的布置啊。看不出有什么别扭。就是立管不好布置一点罢了。可以把立管放在别处。
回复
5楼
看水井电井的面积来说,这个项目貌似是高层住宅项目。这样的项目,你的截图没截完全。应该把走道的那部分截全了才好看。
现在这情况。前室做一个单栓,但是走道我猜测要做一个双立管双栓。或者两个单立管双栓。
具体你的图没截全,不好说明。
回复
6楼
看楼主的工程有消防电梯,在这种情况下电梯前室应设置一具消火栓。而走道内也应设置消火栓,最好是不要设置双栓消火栓箱(水枪手难以铺开水带展开作业)。至于电梯前室这一具计不计入总数,就要看各地的规定了。《高规》明确说明不计入总数的;而在上海市,如果电梯前室设置了加压送风系统,是可以计处总数的。因为消防电梯前室的加压送风系统,设计时已经考虑了疏散需要开启前室门的漏风量,故前室的消防火栓是可以使用的。
回复
7楼
这个工程是12层的综合楼,我贴出来的是宾馆部分的前室
我也觉得储藏室的门不应该开在前室,还有管道井的门应该开在公共部分吧!!!
回复
8楼
那储藏室的门呢?是否可以开向前室
回复
9楼
可以很负责任的告诉你,你的说法是完全正确的。公建的管井等门是不能直接开向前室的,纯住宅是可以的。可以查一下高规里的建筑条文。
回复
10楼
呵呵,没有看到!!谢谢了!!
回复
11楼
现在图还小吗?很明显是旅馆吗!!!
回复