水平跨度为2500的楼梯板,构造筋怎么取,是6@200,还是8@200还有当跨度为大于等于3000时呢
水平跨度为2500的楼梯板,构造筋怎么取,是6@200,还是8@200
还有当跨度为大于等于3000时呢
2楼
单向板要满足《混凝土结构设计规范》10.1.8条关于最小配筋率的要求,不小于0.15%,只要是100mm以上厚度的板,就要采用8@200以上的分布钢筋。
回复
3楼
那我上次配的楼梯,板跨2080,板厚100,师傅让我配6@200,配筋率是0141%。。。
[
本帖最后由 mingyuan20053442 于 2009-12-17 17:31 编辑 ]
回复
4楼
这个要看受理情况啊!是单向板还是双向板,单向板分布钢筋要满足0.15%双向板要满足0.2%和45ft/fy的大值要求,3楼的配筋违反规范。
回复
5楼
呵呵,谢谢4楼的兄弟!!
回复
6楼
:loveliness:
回复
7楼
120及以下可以用6@150,大于120时8@200
回复
8楼
6@200应该是没有问题的,但是现在规范上没有规定@6的钢筋,所以建议取8@200
回复
9楼
建议使用取8@200,我之前用过取6@200,审图没通过。
回复
10楼
楼梯还有这么严格的要求呀?
回复
11楼
120的板厚,3.3m跨让我配10@180的分布筋,想不明白啊
回复