一1000kVA车间变压器与 柴油发电机组共用一接地装置,甲方电气施工人员说有新规范规定两者不能共用一接地装置?大家知道否?
一1000kVA车间变压器与 柴油发电机组共用一接地装置,甲方电气施工人员说有新规范规定两者不能共用一接地装置?大家知道否?
2楼
能否共用,要看低压总开关有没有漏电保护,有则不行,没有则可以。
回复
3楼
不要恶意灌水
应急系统应该设置独立的接地,防止柴油机中性点和变压器中性点之间形成环流
回复
4楼
<低压电气装置的设计安装和检验>
书中有介绍,可以去看看。
低压电气装置的设计安装和检验>
回复
5楼
变压器与 柴油发电机组不能共用一接地装置
回复
6楼
1. "能否共用,要看低压总开关有没有漏电保护,有则不行,没有则可以" 不理解. 你说的低压总开关是指 变压器下的还是发电机下的?
2. "变压器与 柴油发电机组不能共用一接地装置" 如果各自地, 那么要保证独立, 两种间距要超过30米, 还是20米. 这个在现实中很难做到.
3. 如果发电机采用IT, 这样运行连续性强, 但低压侧没有N, 即便拉出个N出来, 过电压也高. 除非挨个设备做隔离变
4. 所以, 我看到很多设计, 都是变压器与 柴油发电机共用TN-S
回复