在下在做一个简单的排架,混凝土柱钢梁。基础给的条件是二层土7T,厚度1m,三层图3~5m承载力只有5T,请教,这个基础怎么做?是否要基础处理?还是直接就做在二层土上(墙体是否要做拉粱?排架柱基础大小大概是3.5*4.2左右)进行软弱下卧层计算承载力?
在下在做一个简单的排架,混凝土柱钢梁。基础给的条件是二层土7T,厚度1m,三层图3~5m承载力只有5T,请教,这个基础怎么做?是否要基础处理?还是直接就做在二层土上(墙体是否要做拉粱?排架柱基础大小大概是3.5*4.2左右)进行软弱下卧层计算承载力?
2楼
请大家帮忙快点给点意见。做好是落实到书本上:) :) 急!!!
回复
3楼
地质报告建议是做浅基础,基础在二层土上。
回复
4楼
地质报告建议是做浅基础
回复
5楼
利用上层图做基础这样比较好排架的估计就一层这个承载力应该差不多不知道有没有吊车荷载可能要演算软弱下卧层
回复
6楼
不需要处理。当然勘查报告是准确的前提下。不过这个和设计无关的。
回复
7楼
当然要验算,最好处理基础,粉喷桩可以提到12T,不然沉降不好控制啊
回复
8楼
应该做地基处理,如深搅等。
排架结构对地基沉降较敏感,如果有吊车的话,更应该注意!
你的基础尺寸为3.5X4.2,估计是有吊车的,因倾覆需要,基础才会这么大的。
回复
9楼
控制好沉降,否则会出大问题
回复
10楼
可以做成条形基础,进行软弱下卧层验算及沉降验算,再不行只能地基处理。
回复
11楼
直接验算下卧层做基础到好象是满足了规范要求的,但这么软的地层,独立基础我是感觉不舒服,起码说这个建筑不太撑折腾,要是能改成条基或者处理下感觉舒服多了。
回复