屋面活荷载取值
huanji1982
huanji1982 Lv.3
2009年12月17日 10:50:27
只看楼主

钢结构厂房钢架屋面受荷投影面积126平方米(大于60),屋面活荷载0.5,基本雪压0.4,请问1.计算时考虑活荷载折减时可以取0.3吗?还是不小于雪荷载取0.4? 2.PKPM中STS计算门式钢架时活荷载是输入原始的荷载值由程序自己折减,还是输入折减后的荷载值啊?

钢结构厂房钢架屋面受荷投影面积126平方米(大于60),屋面活荷载0.5,基本雪压0.4,
请问1.计算时考虑活荷载折减时可以取0.3吗?还是不小于雪荷载取0.4?
2.PKPM中STS计算门式钢架时活荷载是输入原始的荷载值由程序自己折减,还是输入折减后的荷载值啊?
纨绔子弟
2009年12月17日 10:56:44
2楼
输0.5,程序会自动折减。
回复
独孤九剑
2009年12月17日 11:37:40
3楼
按《建筑结构荷载规范》第4.3.1条(黑体字)的规定:屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时考虑.
注1....,将标准值做0.2KN/M2的增减。
按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》第3.2.2条,对次结构采用0.5KN/M2,对刚架采用0.3KN/M2.
故屋面活荷载取0.3KN/M2和雪荷载0.4KN/M2的较大值,为雪荷载0.4KN/M2计算。
“PKPM中STS计算门式钢架时活荷载是输入原始的荷载值由程序自己折减”,程序中我没找到。要程序自己折减,还不如自己输入,还思路清晰!
回复
lizurong2939
2009年12月20日 12:30:51
4楼
OO═══∩═══OO
    ╭╬╮          ◢
-▁╭▅▇□□█▇▆▅▄▃▂▁(╳)█╮
╰═▃_十分感谢▁∠════▔▔▔ 
     



●█〓██▄▄▄▄▄▄ ●●●●●●→→→→→→======>顶
▄▅██████▅▄▃▂
██████████████
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲◤
回复
北域苍狼
2009年12月20日 15:49:39
5楼
我认为程序会自动折减的,否则弄成折减两次就不安全了。
回复
daqian80
2009年12月20日 17:38:17
6楼
丁芸孙丁老建议即使是计算刚架的时候也要按0.5来计算,理由是本身门刚的刚度就相对弱的。但是按0.3也可以,规程里面是允许的,但是计算檩条的时候一定用0.5。
回复
tangzhenxingrr
2010年07月12日 10:15:37
7楼
是不是可以这样说
当面积达到活荷载可以折减的时候计算用活荷载应该是折减后的屋面活载与雪荷载的最大值
回复
yfs007
2010年07月12日 11:05:02
8楼

你说很对,我也是这样认为的.
回复
ahwys
2010年07月12日 11:38:32
9楼
面积大于60平方取0.3(规范重点如:雪压大于0.3KN/。屋面活荷载可按雪压取值,0.5KN的活荷载指的在计算屋面檩条的取值)
折减:计算程序时设置就行了。
回复
kaka600
2010年07月12日 12:02:01
10楼
按照《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》3.2.2条:当受荷面积大于60平方米的钢架构件,屋面竖向均布活荷载的标准值可取不小于0.3KN/M2.
《建筑结构荷载规范》4.3.1条:对不同结构应按有关设计规范的规定,将标准值作0.2KN/M2的增减。
从上述规定看受荷面积大于60平方米的钢架构件活荷载可取0.30KN/m2.
按照《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》3.2.5条:屋面均布活荷载不与血荷载同时考虑,应取两者中的较大值。
故楼主的工程应取0.4KN/m2。
回复
石头79
2010年07月12日 17:20:41
11楼
应该是按照雪荷载0.4来取的::::::::::::