说说变压器
zyg6871
zyg6871 Lv.3
2009年12月16日 21:52:13
来自于变压器
只看楼主

请大家给我讲讲这个铭牌的含义 最好解释清楚一点 为什么降压以后电流反而高了?还有冷却方式是什么?额定电压是不是都取开关位置2时的电压?

请大家给我讲讲这个铭牌的含义 最好解释清楚一点 为什么降压以后电流反而高了?还有冷却方式是什么?额定电压是不是都取开关位置2时的电压?

SNC00166.jpg

免费打赏
xdwokcn
2009年12月16日 22:09:57
2楼
型号:不用解释了
容量:表示变压器最大的视在功率 1250KVA
电压:高压侧6000V可以正负5%,低压侧变为400V,也就是380V,因为变压器低压侧作为电源必须提高5%,
连接组代号:Y,D 表示高压侧星形接线(三相一头接在一起,另外三个头引出),低压侧三角形(三相绕组首尾相接,最后把三角形的顶点作为引出线)
冷却方式为ONAN,油浸自冷式,也就是绕组是泡在绝缘油里面的
还有变压器两侧功率是恒定的,根据功率的公式,因为低压侧电压被降了,为了维持功率,当然电流会升高。

还有你说的开关2的位置,这个不一定,如果系统电压低,无功功率不足时可以适当调高电压,相反也可以调低。
回复
xiaofeng55566705
2009年12月17日 09:49:18
3楼
不要恶意灌水xuexz
回复
xdwokcn
2009年12月17日 10:10:03
4楼
何谓 恶意灌水,即使说错了也可以大家讨论嘛
回复
ccc.99
2009年12月17日 10:31:42
5楼
楼主的意思是要详细了解变压器吗 电压越低电流越高的 电压和电流成反比的 开关位置2时的电压是变压器输入电压为标准电压时的输出电压 要调节的话要看高压是高是低 高的话调到1 低的话调到3
回复
红苹果
2009年12月17日 10:44:18
6楼
............
电压:高压侧6000V可以正负5%,低压侧变为400V,也就是380V,因为变压器低压侧作为电源必须提高5%,
连接组代号:Y,D 表示高压侧星形接线(三相一头接在一起,另外三个头引出),低压侧三角形(三相绕组首尾相接,最后把三角形的顶点作为引出线)
.............

不是所有的变压器低压侧都必须提5%,有没提10%的呢?
连接组别定了还可以改变高压或者低压侧的接法吗?
其他的都赞同。。
回复
lingxuct
2009年12月17日 10:52:38
7楼
联结组标号(不是很清楚):Δ/Yno 是高压侧Δ接法,低压侧Y接法,no是中性点有中性线N引出的。
高压120.3A,低压400V,1804A,阻抗电压4.48%。
“为什么降压以后电流反而高了?”因变压器容量是1250KVA,高压电流I=1250/(6X1.732)=120.3A
低压电流I2=1250/(0.4X1.732)=1804A
额定电压以标称电压:S7-1250/6 是6KV,所以是中间一档。
回复
hyypc
2009年12月17日 11:42:08
8楼
了解一下,:lol
回复
zyg6871
2009年12月17日 21:58:01
9楼
区管和2楼的,说的很清楚 受教了 谢谢