单位是10KV双路供电,最近出线了201、202两个主进高压开关都发生过一次跳闸,现象也完全相同。跳闸后,光子牌上的总线故障灯亮,零序灯没有亮。可是在配电柜里的零序继电器有个指示灯亮了,按零序继电器上的按钮恢复。重新合闸一切正常。跳闸前所有设备也没有任何迹象,未发现电压或是电流的波动。设备是95年的老设备。供电局更换过全套的高压继电器、电压电流互感器和直流屏。请各位大侠帮我分析一下。
区管大人,我们的6kV进线也都配置了零序过流保护,我们刚采用这种配置不久,没有这方面的经验教训,我很想搞明白为什么母联并列式,零序误动的可能性极大?以前你们有过吗?
回复
13楼
期待区管
回复
14楼
有过,我们以前也有进线装零序保护的,进线的零序保护是动作跳母联。
有一次,一个变电所要进行一条进线年度试验,操作母联并列,并列时还好,在准备试验的一条进线分闸时,另一条进线的零序动作(把刚运行的母联跳开),要试验进线的一段失电。
原因是:少油断路器三相同期性能差,二相分断时另一相还有电流,运行的一条进线上出现了零序电流,把母联跳开了。从此以后,我们把所有进线的零序保护全退出了。
回复
15楼
他说的那个零序继电器灯应该是说明那个继电器动作了(继电器是带指示灯的)
这问题说不清楚...
回复
16楼
并列运行啊,我们这个级别的单位不允许的,只有供电单位才能这样做。
回复
17楼
哦,原来是这样的,那我放心了。呵呵!我们是真空断路器,而且进线的零序过流保护时间为0.7s。应该不会出现区管担心的事情。
回复
18楼
您的零序继电器已经动作了,下面肯定有问题了;
老设备,多查查电缆吧
回复
19楼
是的,我们这里进线也没有装零序互感器。
一般大型冶金企业都允许自己的10KV高压配电所并列运行的。主要是为了不让设备停电。
零序互感器动作时是不是有大设备启动呀!你最好查一下零序互感器的接线,特别是进线电缆的钢丝辫是否穿过互感器,零序互感器的接地是否可靠。
回复
20楼
哪位大神知道分断开关处为什么?不加设零序保护呢(用保护级绕组自产零流)
回复