单位是10KV双路供电,最近出线了201、202两个主进高压开关都发生过一次跳闸,现象也完全相同。跳闸后,光子牌上的总线故障灯亮,零序灯没有亮。可是在配电柜里的零序继电器有个指示灯亮了,按零序继电器上的按钮恢复。重新合闸一切正常。跳闸前所有设备也没有任何迹象,未发现电压或是电流的波动。设备是95年的老设备。供电局更换过全套的高压继电器、电压电流互感器和直流屏。请各位大侠帮我分析一下。
看看后台指示,是什么原因导致的跳闸啊,电流电压都未波动,是不是检测有问题?有其因必有其果啊!
回复
3楼
如果这一年就这一次的话可能电压的波动造成的。我也不太懂
回复
4楼
有瞬时接地的可能:call:
回复
5楼
没看明白,“零序灯没有亮。可是在配电柜里的零序继电器有个指示灯亮了”
有二个零序(指示灯)?
零序电流互感器是装哪个位置的?
进线一般是不装零序的,如果装了,当母联断路器合闸(或分闸)时的(三相)同期不好,零序就会误动作。
回复
6楼
不要恶意灌水
跳闸时候配电柜后面看了,三相的指示灯正常亮着。
我所说的电压电流没有波动,是因为设备老,还是属于人工每小时一次巡视抄表检查,因此跳闸前没有发现什么因为电压不稳造成灯闪之类的征兆。
看来只能请供电局的人来查查了。
回复
7楼
不要恶意灌水
我也想过这种可能,可是因为设备老,不是电脑24监控,是人工巡视。所以只能做出这个判断。但苦于没有什么有力的证据,如果版主有这方面的文献技术资料之类东西,请贴过来学习学习。
回复
8楼
学习中
回复
9楼
不要恶意灌水
我解释一下,光子牌上有零序跳闸指示灯,但是跳闸的时候,它没有亮。配电柜供电局曾经更换过继电保护器,零序继电保护器上面有个小发光二极管,动作后它亮了,而且继电器上还有一个复位的小按钮,一按那个小灯就灭了。
零序互感器好像装在进线电缆上。
我们是95年的老配电柜,进线开关上有过流、速断、零序三种保护。出线开关有过流、速断、零序、高温、超温五种保护。
回复
10楼
继续求解答
回复
11楼
“进线开关上有过流、速断、零序三种保护”,母联并列时,零序误动作的可能极大。
回复