4.1.4.3.1 JDZX-27全绝缘 3台/机额定变比: 27/根号3  0.1/根号3  0.1/根号3 0.1/3kV二次绕组1:0.2级 75VA二次绕组2:3P级 100VA剩余绕组2:6P级 100VA 4.1.4.3.2 JDZX-27半绝缘 3台/机额定变比: 27/根号3  0.1/根号3  0.1/根号3 0.1/3kV二次绕组1:0.2级 75VA

4.1.4.3.1 JDZX-27全绝缘 3台/机
额定变比: 27/根号3  0.1/根号3  0.1/根号3 0.1/3kV
二次绕组1:0.2级 75VA
二次绕组2:3P级 100VA
剩余绕组2:6P级 100VA
4.1.4.3.2 JDZX-27半绝缘 3台/机
额定变比: 27/根号3  0.1/根号3  0.1/根号3 0.1/3kV
二次绕组1:0.2级 75VA
二次绕组2:3P级 100VA
剩余绕组2:6P级 100VA

以上是标书的一段文字,我想问的是这个型号是不是电压互感器,全称是叫什么。额定变比的数据代表什么意思,为什么前面三个有根号,最后那个没有。
还有绕组后面的等级和电压是什么意思。总之解释越详细越好,谢谢大家了
免费打赏
songmingba
2009年12月16日 10:57:19
2楼
1.JDZX-27 没什么全名,名字就叫电压互感器,简称PT,JDZ就不说了,你自己查下,X就是带剩余绕组的意思,27是电压等级;
2.变比:27/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3第一个27/√3是一次侧电压,之所以除以√3是因为要接成Y/Y/△接法,(如果是V/V接法的话就不用除以√3了,另外Y/Y/△接法必须是3只PT,V/V接法是2只,地球人都知道....);
3.对应的二次侧100V电压也要除以√3;
4.绕组问题:0.2级,0.1/√3KV,是计量用,后面75VA不是电压,是对应的绕组容量;
3P级,0.1/√3KV,保护用;
6P级,0.1/3KV,是开口三角接法,接绝缘监察继电器,平时无故障时,电压为0,当某一相出线接地故障时会出线100V的电压,所以不除以√3;