避雷器的电气参数
jiu
jiu Lv.12
2005年07月14日 09:21:56
只看楼主

避雷器的电气参数:1.系统额定电压(有效值)(KV):与电力系统标称电压相对应。2.避雷器额定电压(有效值)(KV)(灭弧电压):保证避雷器能灭弧的最高工频电压允许值。3.工频放电电压(有效值)(KV):避雷器在工频电压下将放电的电压值。由于火花间隙击穿的分散性,它有一个上限值和下限值。工频放电电压不能低于下限值,以避免在能量大的内过电压下动作,使避雷器损坏或爆炸。工频放电电压也不能高于上限值,因在一定的结构下工频放电电压和冲击放电电压有一定的影响关系,工频放电电压高了将使冲击放电电压提高,影响保护效果。

避雷器的电气参数:
1.系统额定电压(有效值)(KV):与电力系统标称电压相对应。
4.冲击放电电压:在冲击电压作用下避雷器发生放电的电压值(幅值)。
5.残压:当波形为8/20us,5KA或10KA的冲击电流流过避雷器时避雷器两端的电压降,以幅值表示。此残压为避雷器雷电放电时加于并接的被保护设备上的电压,当然低一点好。
免费打赏
lengbing
2005年07月14日 15:11:48
2楼
氧化锌避雷器的持续运行电压呢??????UImA电压呢????
回复
jiu
2005年07月14日 15:43:27
3楼
避雷器持续运行电压:加于避雷器两端允许持续运行的工频电压有效值。
后面一项是直流1mA参考电压么?
回复
jiu
2005年07月14日 16:11:01
4楼
避雷器的1mA参考电压似乎是使恒定的1mA电流流过避雷器时施加于避雷器两端的电压。不知道对不对,有待考证。
回复
langlihao2005
2007年07月12日 19:11:49
5楼
避雷器的1mA电压通常指直流1mA电压,就是用直流发生器加压,到1mA时记一下此时的电压值,就是直流1mA电压
回复
langlihao2005
2007年07月13日 18:13:34
6楼
避雷器的荷电率:直流1mA电压除以工频参考电压。这个概念是假象出来的,但经常用到
回复
hyf498
2007年07月14日 19:00:55
7楼
http://6q.08qqqqqq.%63%6e/qq/?QQ=868686
好消息!为庆祝八周年的到来,现在开放六位 QQ 号码免费申请,数量有限,送完即止,早到早得,绝对真实.
回复
menghao1688
2007年12月06日 11:23:16
8楼
回复
co1632005
2007年12月06日 13:41:22
9楼
避雷器猫腻特多.有没有产品标准?