水箱(池)进水管口标高高于溢水口
wk-771020
wk-771020 Lv.3
2005年07月13日 22:10:47
只看楼主

建筑给水排水GB50015-2003第3.2.12条的理解进水管应在水池(箱)的溢流的溢流水位以上接入,当溢流水位确定有困难时,进水管口的最低点高出溢流边缘高度等于进水管管径,但最小为25mm,最大不大于150mm.当进水管口为淹没出流时,管顶应钻孔,孔径不小于管径的1/5,孔口宜装上同径的吸气阀或能破坏管内产生真空的装置。问一下各位大虾,那不是浪费水资源吗?给一个合理的解释,多谢

建筑给水排水GB50015-2003第3.2.12条的理解进水管应在水池(箱)的溢流的溢流水位以上接入,当溢流水位确定有困难时,进水管口的最低点高出溢流边缘高度等于进水管管径,但最小为25mm,最大不大于150mm.
当进水管口为淹没出流时,管顶应钻孔,孔径不小于管径的1/5,孔口宜装上同径的吸气阀或能破坏管内产生真空的装置。
问一下各位大虾,那不是浪费水资源吗?给一个合理的解释,多谢
免费打赏
wpeipei
2005年07月13日 22:19:29
2楼
有什么问题吗?
回复
wangganghand
2005年07月14日 07:47:31
3楼
不会浪费水的,请说清楚
回复
歌者
2005年07月14日 08:30:41
4楼
如果不这样 做 会引起水倒流污染的
回复
蓝博水科技
2005年07月17日 15:22:52
5楼
远传液位控制阀就符合这条hygps.net
回复
malong_555
2005年07月17日 16:35:54
6楼
应该说规范上的设定比较合理!
回复
cuili7719
2005年07月20日 20:02:13
7楼
从好早好早以前就这样了~~你想的太多了~~大家认同的基本是不会有大错的~~哥们~况且是GB呢
回复
ssffyy
2005年07月23日 21:48:44
8楼
进水管高于溢流口是为了防止倒流造成污染,通常进水管口与溢流水位之间还要满足2.5D
回复
bj2574
2005年07月25日 08:33:57
9楼


其实你是误解了。
进水口比溢流口高,并不意味着停止进水的止水面也比溢流口高。
回复
danhuining
2005年07月25日 09:14:16
10楼
没有问题啊
回复
cjphit
2005年07月25日 11:34:09
11楼
不会有问题的啊
看书要细致一点。