我现在在做一个住宅,楼梯间自然排烟,合用前室有两个电梯门,两个入户门,一个通往楼梯间的门。请问风速法计算正压值时F-每个门的开启面积,通楼梯间的门算不算?

我现在在做一个住宅,楼梯间自然排烟,合用前室有两个电梯门,两个入户门,一个通往楼梯间的门。请问风速法计算正压值时F-每个门的开启面积,通楼梯间的门算不算?
免费打赏
snail_yin
2009年12月15日 08:53:53
2楼
下面为高规8.3.2条的条文说明:
三、参数的确定:
1.基本参数的确定。通过调研及与国内有关专家、工程技术人员座谈,对该参数基本认可和假设已定的条件参数等为基本参数:
a.开启门的数量:20层以下n取2;20层以上n取3。

因此,采用风速法计算加压送风量时,开启门的数量和前室有几个门没有关系,根据上述的调研,只取决于层数。
回复
fine_2009
2009年12月15日 10:25:28
3楼
规范上有个出入口个数的问题,那这个出入口个数不是指同一楼层的出入口吗?
回复
lingling2824
2009年12月15日 13:30:23
4楼
规范上的公式是L=Fvn...
F-每个门的开启面积
这个面积怎么定
回复
pipecad
2009年12月16日 09:06:30
5楼
风量最好最考虑下面的系数:1.5~1.75
回复
honeywell_2005
2010年07月20日 14:44:50
6楼
谢了,非常好的东西。
回复
hello_m
2010年07月27日 15:13:19
7楼
我觉得还是没说清楚,怎么可能跟同层的开启门的数量会没关系呢,不可能
这里有两个问题
1公式中开启门的数量肯定会随着同时开启门数量而发生变化;
2开启门的面积也是一样