夹心彩钢板屋面,复合彩钢板墙体,防雷引下线怎么做?
design54
design54 Lv.2
2009年12月14日 18:34:41
来自于防雷减灾
只看楼主

一个宿舍加建工程,原设计四层,但只建了二层。现加建2层,但在4层顶用120的钢柱、复合彩钢板墙体、夹心钢板屋面建了一个活动中心,防雷该怎么做?屋面的避雷带做法查了一个规范,模模糊糊也知道该怎么做,但防雷引下线怎么做?共6个柱子有防雷引下线。

一个宿舍加建工程,原设计四层,但只建了二层。现加建2层,但在4层顶用120的钢柱、复合彩钢板墙体、夹心钢板屋面建了一个活动中心,防雷该怎么做?屋面的避雷带做法查了一个规范,模模糊糊也知道该怎么做,但防雷引下线怎么做?共6个柱子有防雷引下线。
免费打赏
lldmm
2009年12月15日 14:52:23
2楼
屋顶接闪器利用彩钢板,厚度不小于0.5毫米。复合彩钢板上下两层钢板做到卷边压接形成可靠电气回路。引下线可以用力钢结构柱,与原建筑结构柱焊接。如果钢柱跨度太大,达不到要求,设置专门引下线,采用40X4镀锌扁钢。
回复
xcl.3344520
2009年12月16日 09:56:49
3楼
回复
adan008
2009年12月16日 13:32:42
4楼
楼上什么意思?
警告一次
回复
design54
2009年12月16日 22:36:05
5楼
谢谢!已经出图了