变压器低压进线开关脱扣
hhugts
hhugts Lv.3
2009年12月14日 14:34:08
来自于变压器
只看楼主

我单位有两台1600KVA干式变压器,在每次停电后,送电恢复时都出现脱扣现象,过一会又能手动合闸!请大家帮忙分析一下!

我单位有两台1600KVA干式变压器,在每次停电后,送电恢复时都出现脱扣现象,过一会又能手动合闸!请大家帮忙分析一下!
免费打赏
lingxuct
2009年12月14日 16:20:58
2楼
什么型号的断路器,在什么情况下(送电恢复时操作什么时)出现脱扣现象?
送电程序上从上往下操作,楼主不会是“先合低压断路器,再合高压断路器”吧?(合高压断路器,变压器送高压时跳低压?)
回复
sgcyecho
2009年12月14日 16:56:40
3楼

送电程序错了?高手快来解答。没来的及建立磁场,低压断路器带欠压?高手来指导。

[ 本帖最后由 sgcyecho 于 2009-12-14 16:58 编辑 ]
回复
yutaolion
2010年02月22日 10:26:45
4楼
非常非常非常感谢楼主的无私奉献,楼主你辛苦了!
回复
y502x
2010年03月13日 16:07:08
5楼
速断保护的定值调大一些试试,好像是速断没有躲开激磁涌流,这种涌流与合闸时的初相角有关系.每次都这样?是不是跳多了,你的错角觉?
回复

相关推荐

APP内打开