消防设计
fl_225
fl_225 Lv.2
2009年12月14日 12:51:15
只看楼主

厂区内仅有一座700平米的2层办公楼。水源为地下水(市政水不稳定),深井泵供水。1.是否需要设室外消火栓?2.如果设可否用深井泵直接供消火栓?3.消防水池有无必要设?谢谢各位

厂区内仅有一座700平米的2层办公楼。水源为地下水(市政水不稳定),深井泵供水。1.是否需要设室外消火栓?2.如果设可否用深井泵直接供消火栓?3.消防水池有无必要设?谢谢各位
免费打赏
winsonmaisheji
2010年01月10日 11:33:07
12楼
学习啦,,哈哈
回复
whf1118
2010年03月05日 10:25:39
13楼
:lol
回复
badheaven
2010年03月05日 11:44:38
14楼
根据规范来啊
建筑体积3000-5000设室外消火栓
5000以上设室内外消火栓
深井泵直接供消火栓不可行
消防水池需要设