厂区内仅有一座700平米的2层办公楼。水源为地下水(市政水不稳定),深井泵供水。1.是否需要设室外消火栓?2.如果设可否用深井泵直接供消火栓?3.消防水池有无必要设?谢谢各位
厂区内仅有一座700平米的2层办公楼。水源为地下水(市政水不稳定),深井泵供水。1.是否需要设室外消火栓?2.如果设可否用深井泵直接供消火栓?3.消防水池有无必要设?谢谢各位
2楼
自己顶啦,没人帮助吗!!!!!
回复
3楼
室外消火栓就可以了 规模小:) :time:
回复
4楼
建规;体积大于10000立方米,或超过5层的办公楼,教学楼,非住宅类居住建筑设消火栓!!你的不用设!!
回复
5楼
8.1.2 在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。民用建筑、厂房(仓库)应设室内消火栓,并应符合本规范第8.3.1条的规定。
消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施。
耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置消防给水。
看看你的建筑满足后面不设消防给水的条件不,如果不符合,就要设室外消火栓,如果设置室外消火栓的话,深井泵供水不行,要做水池!你的情况,室外消防应该是设吧!
室内消火栓应该是可以不设!
回复
6楼
谢谢楼上几个朋友,为什么设室外消火栓不能用深井泵直接供呢?
回复
7楼
消防设计
回复
8楼
看规范上面 像这样的建筑根本不用设计!只考虑室外就可以啊
回复
9楼
深井泵的流量不大吧?可以满足室外水量吗?
回复
10楼
当然可以从井中取水啦,我做过桂林的一个项目就是深井消防水的,不过当地消防部门要求有两口井。不过区域内正好有两口井。其实室外用水量水不大,为什么不做室外消防水箱或水池呢?奇怪?
回复
11楼
看规范上面 像这样的建筑根本不用设计!只考虑室外就可以啊
回复