今天被审图公司在总说明里挑出了一条所谓强规:我的说明是这样写的:灰砂砖外墙不低于MU7.5,内墙不低于MU5.0,审图公司说我违反了砌体结构规范GB50003-2001的第3.1.1条,那条规范关于砌体材料强度等级没有低于MU10.0。大家在做个的时候是怎样考虑的?我能否反驳他说,填充墙是框架结构的非结构构件,框架结构应该是不需要按砌体结构考虑的?[ 本帖最后由 sing202 于 2009-12-14 11:53 编辑
我的说明是这样写的:灰砂砖外墙不低于MU7.5,内墙不低于MU5.0,审图公司说我违反了砌体结构规范GB50003-2001的第3.1.1条,那条规范关于砌体材料强度等级没有低于MU10.0。大家在做个的时候是怎样考虑的?我能否反驳他说,填充墙是框架结构的非结构构件,框架结构应该是不需要按砌体结构考虑的?
[ 本帖最后由 sing202 于 2009-12-14 11:53 编辑 ]