今天被审图公司在总说明里挑出了一条所谓强规:我的说明是这样写的:灰砂砖外墙不低于MU7.5,内墙不低于MU5.0,审图公司说我违反了砌体结构规范GB50003-2001的第3.1.1条,那条规范关于砌体材料强度等级没有低于MU10.0。大家在做个的时候是怎样考虑的?我能否反驳他说,填充墙是框架结构的非结构构件,框架结构应该是不需要按砌体结构考虑的?[ 本帖最后由 sing202 于 2009-12-14 11:53 编辑
今天被审图公司在总说明里挑出了一条所谓强规:
我的说明是这样写的:灰砂砖外墙不低于MU7.5,内墙不低于MU5.0,审图公司说我违反了砌体结构规范GB50003-2001的第3.1.1条,那条规范关于砌体材料强度等级没有低于MU10.0。大家在做个的时候是怎样考虑的?我能否反驳他说,填充墙是框架结构的非结构构件,框架结构应该是不需要按砌体结构考虑的?
[
本帖最后由 sing202 于 2009-12-14 11:53 编辑 ]
12楼
这个我也看过了。里面没有针对灰砂砖的强度等级做出规定,不能作为反驳审图公司的依据。我现在比较认同的是填充墙的材料规定应该是要遵守砌体规范的。:)
回复
13楼
是砌块不是砂浆
回复
14楼
不能低于MU10是耐久性的要求,提的是正确的
回复
15楼
2010版《抗规》有明确的规定
回复
16楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
17楼
你说的是对的。填充墙不是砌体结构,不可能也不必要达到砌体结构的要求。但材质也有最低强度要求。比如加气砼,好像是砌体规范抗震部分,有不低于A3级的要求。不太准,你查一下。
回复
18楼
砂浆有不同的强度等级是以M开头的,墙体材料是MU开头的,不同的墙体强度和不同的砂浆强度搭配可以达到不同的墙体抗力强度,来满足不同抗力要求,审图意见是指你采用的灰砂砖强度不存在要换墙体材料或调整强度等级!
回复
19楼
1、我们这当初也是用的灰砂砖,单这种砖易碎多空,再加上水一泡整个就了马蜂窝砖了,考虑到建筑节能的要求后,材料更换成蒸压粉煤灰砌砖
2、我们的设计说明上分地上和地下,这个是考虑什么因素,不都是砌体填充墙么?
3、设计说明里面关于地上分隔墙、维护墙底部20cm小砖和窗边配砖并未做进一步说明,只阐明了加气混凝土砌块的密度等级,反而节能这块对加气混凝土砌块的密度和强度等级都有明确说明。
回复
20楼
讨论的很完整的一个帖子
回复
21楼
我看我们图上也是按砌体规范执行的。用到MU20了。
回复