地下一层,地上19层,算20层还是19层?加压送风不一样哦
地下一层,地上19层,算20层还是19层?加压送风不一样哦
2楼
按说对于前室应该以总加压送风口数量为准,所以应算20层。
回复
3楼
以按加压送风系统所能够提供加压送风的层数为准。
回复
4楼
我觉得地下部分与地下部分在疏散的时候应该可以理解为是两个并联的部分,可以理解为是分两部分单独上设置的,所以地上就按地上算,地下按地下算,就好了。
回复
5楼
楼梯间按地上<20层计算风量,地下<20层计算风量;前室按照20~32层计算风量;
回复
6楼
大家平时搞设计没遇到这个问题吗?
回复
7楼
19层已经是一类高层了。 加上地下室算不算层数要看你楼梯的设置情况,如果防烟楼梯间是通地下室的(有防火门隔开)那就应该按20层计算,如果通往地下室的楼梯是单独设置那就不算了,消防电梯前室应该按20层计算。
回复
8楼
这是两个概念:1建筑高度是十九层2防烟负担的层数是20层
回复
9楼
以前听人提过类似的问题,我把那位老师的看法引用下。
地上部分和地下部分可以用同一正压送风系统,但是,地下部分和地上部分的风口要设置调节阀。即保证正压送风时,地上地下两部分的风量分别满足要求。
语言表达貌似不是很明了。。O(∩_∩)O~请谅解:lol
回复
10楼
当然是19层,关键是看你系统负担的层数