什么是备自投、进线备自投、分段备自投、有什么联系与区别?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-11 21:25 编辑 ]
什么是备自投、进线备自投、分段备自投、有什么联系与区别?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-11 21:25 编辑 ]
12楼
不同意区管的说法!
两个电源互为备用,当一路电源失电的情况下,另一路电源能够自动投入,这就是备用电源自动投入,简称备自投。
现在变电所大多采用单母分段接线方式,其有2个进线和1个母联。进线备自投并不是区管所说的单个母线两个进线的双电源互为切换,其典型应用实际上也是单母分段接线方式。只不过我们常见的是两段母线之间的互投(即备用电源合闸的是分段开关,又称分段自投)。进线备自投应用在一个进线带两段,另一个进线热备用的情况下的运行方式。
回复
13楼
备投装置检测无压、无流的条件会追跳开1DL,然后合上2DL——从而实现可靠供电;
高压备投装置检测 无压,无流的条件,
低压备投装置只检测无压就行,还用检测无流的条件吗?
回复
14楼
学习了
看看
回复
15楼
学习啦!谢谢!!
回复
16楼
关于ATS备自投我们有六种工作模式:
1)固定一
2)固定二
3)自动一:一主二备,自投自复
4)自动二:二主一备,自投自复
5)自动切换:一主二备,自投不自复
6)停止模式
回复
17楼
楼上同志说的很有道理
回复
18楼
老鼠能不能再讲具体点?
回复
19楼
电老鼠区管说的是现状,现在大多数配电所都是单母线分段的,但是吧 有的是进线备自投 有的选用母线备自投,还是有点不清楚之间的区别 还请多多指教。是不是可以按照下面的理解 设置为1JX ,2JX和LL,
进线备自投方式为:1JX ,2JX之间一条属于运行状态,一个处于热备用状态,LL一直处于闭合状态,出现检修等情况时母联断开;
母联备自投:1JX ,2JX分别处于运行状态,LL处于断开状态,当1JX 或2JX出现意外断电时,LL闭合
回复
20楼
以前也见过 进线备自投
回复
21楼
还是有点不确定两者的区别,但觉得19楼说的有道理
回复