什么是备自投、进线备自投、分段备自投、有什么联系与区别?
turouxue
turouxue Lv.2
2009年12月14日 08:28:53
来自于继电保护
只看楼主

什么是备自投、进线备自投、分段备自投、有什么联系与区别?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-11 21:25 编辑 ]

什么是备自投、进线备自投、分段备自投、有什么联系与区别?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-11 21:25 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2009年12月14日 09:49:01
2楼
备自投(用BZT表示),是“备用电源自动投切”的简称。
进线BZT是指用电母线有二个电源,平常一个运行,另一个备用,由二次回路检测和自动投切;进线BZT有二种模式,一是互为备用(不分主次),二是分主次,主供电源失电时备用电源自动投入,当主供电源恢复时,BZT会自动投切到主供电源上。
分段BZT是二段母线,二个(电源)进线,一个母联来达到备用电源自投,平时母联分断,其中一个电源失电,母联自动合上。但一般不设置“电源进线恢复时,自动投切到分段运行”。

marilyn55

如果不设置“电源进线恢复时,自动投切到分段运行”,难道两段母线要一直使用备用电源吗?请赐教

回复
turouxue
2010年02月02日 10:01:12
3楼
谢谢了
回复
nmgbjh
2010年02月03日 10:04:50
4楼
现在一般都用ATS了,楼上说得很全面
回复
swedi2667
2010年02月03日 19:23:09
5楼
学习了
回复
gucongqqsmm
2010年09月16日 13:38:07
6楼
回复
rush19860418
2010年09月23日 12:36:17
7楼
备投简单说就是备用电源投入。目的是保证供电的可靠性。
前提设进线1断路器为1DL,进线2断路器为2DL,母线分段断路器为3DL:
(1)进线备投:一种情况为1DL在合位,2DL在分位,3DL在合位。此时如果进线1(1DL)由于外部电源由于某种原因非正常失电,备投装置检测无压、无流的条件会追跳开1DL,然后合上2DL——从而实现可靠供电;另一种工作情况为1DL在分位,2DL在合位,3DL在合位,动作过程同情况一。
(2)母联备投:1DL合2DL都在合位,3DL在分位,此时如果两个进线电源任意一个非正常失电,备投装置会追跳开失电进线断路器,然后合3DL开关——从而实现可靠供电。
仅供交流学习!
嘿嘿~~~
回复
cjs43666837
2010年09月23日 14:21:52
8楼
我还没见过十/六千伏的用ATS的~~哪天把相处一张上来看看~~我只见过备自投和快切~~~:lol
回复
huanghezhishui
2010年11月02日 11:41:00
9楼
备自投好呀 要是居民楼也能享受双电源就安逸了
回复
chen791111
2010年11月03日 10:59:38
10楼
基本的备投方式:
1、变压器备自投方式
2、桥备自投方式
3、分段备自投方式
4、进线备自投方式
:lol
回复
chen791111
2010年11月03日 11:01:03
11楼
备自投的基本原理
备用电源自动投入(以下简称备自投)装置一次接线方式较多,但备自投原理比较简单。下面介绍几种变电站中典型的备自投方式原理。对更复杂的备自投方式,都可以看成是这些典型方式的组合。
投入备自投充电过程时:装置上电后,15秒内均满足所有正常运行条件,则备自投充电完毕,备自投功能投入,可以进行启动和动作过程判断;当满足任一退出条件时,备自投立即放电,备自投功能退出。
退出备自投充电过程时:装置上电后,满足启动条件后备自投进行动作过程判断。在正常运行条件或退出条件下,备自投可靠不动作。
:hug:
回复

相关推荐

APP内打开