我们厂安装了一台三相电动机节电器,安装前后的电流减少了20%,电压没有什么变化,功率因素由原来的0.70提高到0.9左右,有功不变,负载也稳定,开机时间固定,可是为什么在电表上面没有显示出节电效果了?求各位高手解疑。注:,变压器是80KVA,电表有3个有功,一个无功,安装节电器前后每天耗电有功表没有多大变化,无功就减少了80%,这样算有节电效果吗?[ 本帖最后由 zsdqb 于 2009-12-13 17:30 编辑
我们厂安装了一台三相电动机节电器,安装前后的电流减少了20%,电压没有什么变化,功率因素由原来的0.70提高到0.9左右,有功不变,负载也稳定,开机时间固定,可是为什么在电表上面没有显示出节电效果了?求各位高手解疑。注:,变压器是80KVA,电表有3个有功,一个无功,安装节电器前后每天耗电有功表没有多大变化,无功就减少了80%,这样算有节电效果吗?
[
本帖最后由 zsdqb 于 2009-12-13 17:30 编辑 ]
12楼
又学了一点:victory: :victory: :victory:
回复
13楼
看起来这个节电器没什么效果。。。:lol
回复
14楼
你描述的节电器,相当于就地无功补偿!
效果是功率因数提高。
如果是工厂,总电流减少,减少了供电变铜损。
节能不是只看电机的计量表,别忘了,工业用电,无功也是要收费的!!!:victory:
回复
15楼
非常感谢各位的参与,还请多多的交流
回复
16楼
进来观望
看看就走
不留一句
拿分走人
回复
17楼
这个电动机节电器其实就是个(无功)就地补偿器。它不能节省电机的有功消耗,如果电度表安装在电机跟前是没有变化的。但它能减少电机的视在电流,也就减少电机的线路损耗,如果电机的传输线路较长,而电度表又是安装在传输线路的电源端,电度表的读数是会有变化的,也就节电是有效果的。
回复
18楼
这个电动机节电器其实就是个(无功)就地补偿器。它不能节省电机的有功消耗,如果电度表安装在电机跟前是没有变化的。但它能减少电机的视在电流,也就减少电机的线路损耗,如果电机的传输线路较长,而电度表又是安装在传输线路的电源端,电度表的读数是会有变化的,也就节电是有效果的。
回复
19楼
节电了,所耗电能等于有用功加无用功,有用功使电机运转,无用功是电机运转同时其他的损耗。加节电器后功率因数提高了,无用功降低了,
回复
20楼
所耗电能等于有用功加无用功?是这样吗?怎么又的高手说无用功不算入耗电费?
回复
21楼
什么节电器?是不是就是补偿器件呢?
照你说的看来,这所谓的节电器就是提高功率因素了,降低电流,只是无功降低了。。。
是否节电要看你是在高压侧计量还是低压侧,如果是在低压侧计量那肯定没有效果!
回复