我们厂安装了一台三相电动机节电器,安装前后的电流减少了20%,电压没有什么变化,功率因素由原来的0.70提高到0.9左右,有功不变,负载也稳定,开机时间固定,可是为什么在电表上面没有显示出节电效果了?求各位高手解疑。注:,变压器是80KVA,电表有3个有功,一个无功,安装节电器前后每天耗电有功表没有多大变化,无功就减少了80%,这样算有节电效果吗?[ 本帖最后由 zsdqb 于 2009-12-13 17:30 编辑
我们厂安装了一台三相电动机节电器,安装前后的电流减少了20%,电压没有什么变化,功率因素由原来的0.70提高到0.9左右,有功不变,负载也稳定,开机时间固定,可是为什么在电表上面没有显示出节电效果了?求各位高手解疑。注:,变压器是80KVA,电表有3个有功,一个无功,安装节电器前后每天耗电有功表没有多大变化,无功就减少了80%,这样算有节电效果吗?
[
本帖最后由 zsdqb 于 2009-12-13 17:30 编辑 ]
2楼
有没有高手在啊?
回复
3楼
其实是一样的 这个节电器只是相当于一个就地无功补偿 有功电流没有发生变化 但是无功电流变小了 所以总的电流看起来小了 但是无功电流不做功 等于没有节电
回复
4楼
有功没发生变化,应该不算节能 的啊
回复
5楼
现在用电,分有功,和无功.....有功就是电机做功,,带动了多少东西,无功不做功,暂时借用电网电量让电机形成磁场...比如我们提水,提着上楼,这样才做了功,而提着走平路,没有做功.....因为电机动作形成了无功功率,,过多的无功功率增加了线路的损耗,所以供电部门要求用电用户现场就地补偿无功...借用电网无功将受到罚款......你所说的就是补偿无功,也相当于节电吧.
回复
6楼
我们变压器是80KVA的,好像不要力率调整费啊
回复
7楼
朋友们我想集大家之力,解大家之困,请加电气给排水一族QQ群452132942 我们欢迎你的加入。
回复
8楼
无功也要钱
回复
9楼
100KVA(含100)以上的变压器才考核无功。
80KVA的不单独考核。
回复
10楼
呵呵,应该这样理解,节约无功就是把沉重的铁桶换成塑料桶。但是不能没有桶。
回复
11楼
这种节电器都是骗人的,根本没有什么节电效果。