求助:645V电压选择配电设备的问题!
dianlichu
dianlichu Lv.2
2005年07月12日 17:49:40
只看楼主

近日接到一变压器低压输出为645V的配电项目,业主要求低压侧选用额定电压为1000V的低压进线柜,我查过一般的低压柜的柜型,一般的额定电压均为660V,咨询过几个厂家,额定电压为1000V的低压进线柜需要特殊定做,价格较高,不知道各位有什么好的建议,低压进线开关选什么样的要好一些?

近日接到一变压器低压输出为645V的配电项目,业主要求低压侧选用额定电压为1000V的低压进线柜,我查过一般的低压柜的柜型,一般的额定电压均为660V,咨询过几个厂家,额定电压为1000V的低压进线柜需要特殊定做,价格较高,不知道各位有什么好的建议,低压进线开关选什么样的要好一些?
免费打赏
wxr110
2005年07月12日 20:47:43
2楼
他是故意这样说的,我跟开关柜厂比较熟,没有定做一说,你选型的开关加柜体加铜排这些主材后乘以一点四就会有厂家会做。有什么需要再问的可以给我电话,13168062532,13828764373,魏生(深圳)
回复
kungekun
2005年07月13日 14:26:59
3楼
为什么不乘1.5呢
回复
wxr110
2005年07月21日 19:25:13
4楼
一点五的大有人在,不过点四不错了哈,生意讲的就是个信字,以量求胜
回复

相关推荐