重新复工的工程应注意什么
wcj518
wcj518 Lv.7
2009年12月12日 12:30:44
来自于建筑施工
只看楼主

我们项目施工的高层框架楼因甲方原因停工一年半,现在又重新复工,请教大家一下,我们在施工前和施工过程中应注意什么,谢谢!

我们项目施工的高层框架楼因甲方原因停工一年半,现在又重新复工,请教大家一下,我们在施工前和施工过程中应注意什么,谢谢!
免费打赏
jenrea
2009年12月14日 13:37:54
2楼
一、最重要的是安全方面的检查和修复
1、大型机械的检修和重新验收,比如塔吊和施工电梯
2、现场临时用水用电的检修,以及避雷接地的检测
3、临时房屋、加工棚、围挡等临时建筑的检修
4、外脚手架的全面检修,更换破损的安全网、脚手板、钢丝绳等
5、结构施工完了吗?没有的话,要对裸露的钢筋进行复检,不能满足设计要求的,需要进行植筋等结构处理
6、结构施工缝的处理
7、现场临时防护的检修
8、地下室排水
二、现场文明
主要有更换宣传标语、企业标识、围挡更换或围墙翻新、临时设施翻新等等,看业主的需要或施工单位自己的要求。
三、施工许可证的办理
回复
wcj518
2009年12月23日 13:39:36
3楼
谢谢啊,我们的工程结构基本完毕,就只有地下室抗浮和坡道没有完成,二次结构地下室基本完毕,地上完成一部分,设备安装了一些
回复
wudi790508
2010年01月27日 11:52:12
4楼
我觉得你们的复工很简单,直接写个复工报告然后进入装修施工就好了。我觉得没有一个施工单位会把架子和大型机械放在现场一年半不干活的吧
回复
flore22
2010年01月30日 23:50:27
5楼
复工的程序还是要经过施工单位报送复工方案,监理审查,业主审核,至于具体的复工工作内容则要根据实际情况而定了
回复
lls025
2010年02月25日 14:04:43
6楼
2楼与4楼讲的很中肯,应结合实际彻底检查、整改落实,完成复工准备。在取得施工许可证后按原程序由承包方报监理申请复工
回复
jialu003
2010年03月15日 21:20:48
7楼
(一)工程深基坑支护的稳定情况;
(二)脚手架基础、架体拉接点及悬挑梁固定情况;
(三)起重机械设备基础、扶墙装置设置情况及塔身结构及动力系统安全情况;
(四)临时用电线路敷设、配电箱开关箱及用电设备安全状况;
(五)四口、临边防护及危险部位安全警示标志设置情况;
(六)职工宿舍、食堂、娱乐室、及其它设施安全状况及防火管理情况;
(七)职工上岗前安全教育考核工作开展情况;
(八)作业岗位安全生产防护措施是否落实及安全网清洗、安全标语悬挂情况等。
回复
deadingle
2010年03月16日 14:23:13
8楼
工期停工这么长时间,超过一年,建筑法规定,建设单位应该重新去行政主管部门核验施工许可证的。核验通过后,现场才能根据相关规定进行复工。