一端与框架柱相连, 一端与剪力墙相连的框架梁或连梁,超筋很严重,如何处理?
vcoco
vcoco Lv.2
2009年12月12日 03:28:07
只看楼主

在框架-剪力墙结构中,一端与框架柱相连, 一端与剪力墙相连的框架梁或连梁,超筋很严重,如何处理?

在框架-剪力墙结构中,一端与框架柱相连, 一端与剪力墙相连的框架梁或连梁,超筋很严重,如何处理?
免费打赏
dcj340
2010年12月07日 16:24:10
42楼
学些了,还没遇上实际情况,还不是很明白
回复
ststat1
2010年12月09日 14:22:01
43楼
在框架-剪力墙结构中,一端与框架柱相连, 一端与剪力墙相连的框架梁或连梁,超筋很严重,如何处理?主要是变形协调不一致,减少梁的刚度,是比较好的方法
回复
luhaifang1
2011年06月06日 11:33:41
44楼
本人也在处理这类问题,查了一些书籍,请教了一些高手,发表下个人见解:
应首先分析产生本问题的原因,去掉地震力计算,如不再出现这个问题,那就是地震力产生的,可以保证正常使用状态下的梁配筋,按不计算地震力计算结果配筋,然后计算地震力时点铰,将地震力效应转移;如不计算地震力时结果仍然超筋,那就不是地震效应,而是程序计算产生的问题;这个恐怕是PKPM程序的弊病,而产生这个结果的原因就是框架柱竖向刚度小,竖向变形大,而剪力墙竖向刚度大,竖向变形小,梁配筋就是剪力墙端负筋超大,框架柱端正筋较大;解决这个问题只有加大梁截面,满足计算结果;或者是增加柱截面减小柱竖向变形(此举收效较小)。
回复
zbhualala
2011年06月06日 13:50:43
45楼
学习来,大家的讨论收益了
回复
dai-xiaoying
2011年06月06日 16:37:02
46楼




变形在任何情况下都是协调的。
回复
ymfzju
2011年06月07日 11:13:25
47楼
是纵筋超还是箍筋超?
纵筋超,则由于剪力墙和墙的竖向刚度相差较大、竖向变形不一致引起的。
箍筋超,则由于梁刚度过大引起。
作相应调整!
回复
kurener2
2011年06月07日 12:15:44
48楼
除了你这个一样,都还有更多的困惑。有一根梁,两边都是剪力墙,原来是200x400,后面加到200x500,配筋比400还大了一点,你说这是不是欺负人
回复
yanyuteng
2013年09月04日 20:03:11
49楼
kurener2 发表于 2011-6-7 12:15 除了你这个一样,都还有更多的困惑。有一根梁,两边都是剪力墙,原来是200x400,后面加到200x500,配筋比40 …连梁越大,分担的力就越大。配筋自然更大,这个没有欺负你。好好看看剪力墙基本理论。
回复
wkh1111
2013年10月14日 16:33:44
50楼
路过学习 拿分。。
回复
tx61662773
2013年10月15日 09:27:36
51楼
特殊构件点成连梁 然后刚度折减 这样还不行的话 就调整截面
回复

相关推荐

APP内打开