一端与框架柱相连, 一端与剪力墙相连的框架梁或连梁,超筋很严重,如何处理?
vcoco
vcoco Lv.2
2009年12月12日 03:28:07
只看楼主

在框架-剪力墙结构中,一端与框架柱相连, 一端与剪力墙相连的框架梁或连梁,超筋很严重,如何处理?

在框架-剪力墙结构中,一端与框架柱相连, 一端与剪力墙相连的框架梁或连梁,超筋很严重,如何处理?
免费打赏
cuijuntao888
2013年10月15日 10:07:08
52楼
先把梁加宽处理,看是否能过。也可以在柱上加点延梁方向的剪力墙。
回复
sina20055677
2013年11月19日 11:22:40
53楼
个人觉得是变形不协调引起的问题,实在调不过的话,就把梁调幅一下
回复
xuxr149
2013年11月19日 11:41:13
54楼

我也经常遇到这样的问题。一般首先我是适当调整超筋的刚度,比如改变截面尺寸。改变梁本身的刚度不能解决问题的话,就只能调整周边构件的刚度,以协调变形。当然还有楼上说的可以适当调幅。
回复
duanaihuihui
2013年11月19日 11:50:13
55楼
加宽梁的截面吧
回复
five_1972
2013年12月02日 10:33:53
56楼
嗯,不错,学习了
回复
钢结构集成别墅
2014年08月20日 20:14:35
57楼
fffff1107 发表于 2009-12-14 17:43 框架-剪力墙结构中,这个问题很难避免的!变形不协调引起的问题。该怎么解决呢?
回复
富强168
2014年08月21日 09:16:16
58楼
可以适当调幅。
回复
gaga0912
2014年08月26日 09:45:16
59楼
lwb1223 发表于 2010-10-26 22:05 李国胜教授在讲课中专门说了剪力墙刚度比框架大很多 可以通过点铰解决能给我个链接么 我想找找哪里讲到的:loveliness:
回复
llc524197412
2014年10月05日 19:23:35
60楼
点铰或做双连梁
回复
晴天娃娃2014
2014年11月26日 20:38:28
61楼
最近也在做这方面的问题 很苦恼 就是梁超筋