一端与框架柱相连, 一端与剪力墙相连的框架梁或连梁,超筋很严重,如何处理?
vcoco
vcoco Lv.2
2009年12月12日 03:28:07
只看楼主

在框架-剪力墙结构中,一端与框架柱相连, 一端与剪力墙相连的框架梁或连梁,超筋很严重,如何处理?

在框架-剪力墙结构中,一端与框架柱相连, 一端与剪力墙相连的框架梁或连梁,超筋很严重,如何处理?
免费打赏
jincheng_hero
2010年07月15日 11:07:14
32楼
学习了
回复
bbcwx
2010年10月05日 17:27:25
33楼
同意二楼的做法,我也是同二楼的方法来解决的
回复
xingzm_nora
2010年10月25日 20:56:49
34楼
这种情况还能点铰接啊?也太离谱了吧。个人以为,这种结构方式本身就是很不合理的,联肢墙两肢差别太大(一肢变成柱了),抗震性能不好。实在不能避免时,也应考虑加宽梁截面,设双连梁,减小剪力墙刚度等方式解决。
回复
yinkela
2010年10月26日 08:38:15
35楼
如果内力是竖向变形差主导,除了降低梁高增加梁宽外,有条件时还可以把柱截面适当加大,使柱墙轴压比尽可能接近,这样变形差产生的内力自然就减小。
回复
mxscjg
2010年10月26日 08:53:54
36楼
靠墙一端点铰结,增加墙的配筋及其安全。
回复
linchien
2010年10月26日 14:40:11
37楼
这个问题是常见问题,在莫本书上有介绍,主要是刚度协调问题,介绍中首先是调整剪力墙的刚度,尽量使其变形协调,其次才是调整连梁刚度。
回复
lwb1223
2010年10月26日 22:05:05
38楼
李国胜教授在讲课中专门说了
剪力墙刚度比框架大很多 可以通过点铰解决
回复
flytime05
2010年10月27日 10:36:46
39楼
双连梁是个什么样的构造啊~~~、如果墙不是很厚怎么设置双连梁?
回复
ststat1
2010年12月07日 10:58:05
40楼
框架-剪力墙结构中,这个问题很难避免的!变形不协调引起的问题。应减小与剪力墙相连接处梁的刚度,即此处做变断面梁.如还不行,则可按铰接处理.
回复
ststat1
2010年12月07日 10:58:51
41楼
框架-剪力墙结构中,这个问题很难避免的!变形不协调引起的问题。应减小与剪力墙相连接处梁的刚度,即此处做变断面梁.如还不行,则可按铰接处理.
回复