一端与框架柱相连, 一端与剪力墙相连的框架梁或连梁,超筋很严重,如何处理?
vcoco
vcoco Lv.2
2009年12月12日 03:28:07
只看楼主

在框架-剪力墙结构中,一端与框架柱相连, 一端与剪力墙相连的框架梁或连梁,超筋很严重,如何处理?

在框架-剪力墙结构中,一端与框架柱相连, 一端与剪力墙相连的框架梁或连梁,超筋很严重,如何处理?
免费打赏
szsjl
2010年04月29日 23:55:56
22楼
可以减小梁高,跟上下几层的梁都有关系!相互影响的!
回复
hydong20021030
2010年07月01日 22:47:39
23楼
我近来也为此烦恼,查看梁弯矩图,好象是从剪力墙外伸的悬挑梁,真是难处理。
回复
zrxj1205
2010年07月02日 00:21:02
24楼
这个问题经常会遇到,一般会加大梁的截面,也许这不是一个好的办法
回复
jiangqiujie1
2010年07月07日 09:47:17
25楼
谢楼主给这么好的资料,值得我学习,谢谢楼主
回复
fzchen980616
2010年07月07日 12:30:44
26楼
个人认为,加宽梁,按双连梁做,梁高为以前的一半;也可以把连梁上翻,做很高,也可以过,但是没有双连梁效果好
回复
lishunming1105
2010年07月07日 13:56:21
27楼
个人感觉主要是由于剪力墙的刚度较大引起的,可以对相连接的剪力墙开结构洞,减薄,开竖向缝等措施。框架与剪力墙相互作用,剪力墙刚度较大时吸收较大的地震力,产生的弯矩会传递给梁。点铰时一个办法,但在剪力墙作用平面内的梁点铰,感觉不符合实际受力情况。
回复
猪头肉
2010年07月07日 15:44:05
28楼
楼主指的剪力墙长度如何?试着将剪力墙上增加节点计算下看看。
回复
jia205long
2010年07月07日 22:22:29
29楼
最好建议做双连梁,如果受限的话,就直接取消这个梁计算,当其他都满足时,再把这个梁加上,按构造配纵筋,然后按连梁要求构造
回复
crh571
2010年07月14日 18:00:23
30楼
减小高宽比,增大梁的延性,主要是因为刚度太大了,或点铰接,人为的调幅,,,也可以不用去管,直接配筋,那个东西很难避免的!!我认为应减小与剪力墙相连接处梁的刚度,即此处做变断面梁.如还不行,则可按铰接处理.
回复
zrxj1205
2010年07月14日 23:10:31
31楼
同意2楼说的,减低梁高度,这个问题很容易出现