请教一下,在带吊车的钢结构厂房,计算柱间支撑时,需要输入纵向水平风荷载、吊车纵向制动荷载、地震荷载,这三个荷载在软件中是不是都需要手工计算,软件能否自动计算?在计算地震荷载时感觉手算很麻烦,容易出错,还有其他的途径得到“地震水平荷载”这个值吗?
请教一下,在带吊车的钢结构厂房,计算柱间支撑时,需要输入纵向水平风荷载、吊车纵向制动荷载、地震荷载,这三个荷载在软件中是不是都需要手工计算,软件能否自动计算?在计算地震荷载时感觉手算很麻烦,容易出错,还有其他的途径得到“地震水平荷载”这个值吗?
12楼
七楼说的很对。请各位只看七楼。
回复
13楼
大家说的都不孬,呵呵,轻钢的纵向地震作用很小,大部分可以不考虑。
回复
14楼
纠正一下,轻钢结构在大多数的时候地震荷载不作为控制,但是在不带吊车平均高度的8米以内的时候(基本风压0.4kn/mm),地震作用超过风荷载。
有吊车的时候,位移也多为地震作用控制。
回复
15楼
规范规定,一般情况下,地震荷载和风荷载不同时参与组合,只有高层风载七控制作用的时候,猜同时参与组合,此时风载的组合系数为0.2。
个人以为:某些对风载敏感的比较高的柔性结构,是否同时组合存疑,看设计人员自己把握。
对于轻型钢结构厂房,一般地震不起控制作用。但是对于地震烈度较高地区以及由重型吊车的结构,应该需要比较对待。
回复
16楼
学习了
回复
17楼
学习了
回复
18楼
真是学习到了,不过还是想知道柱间支撑地震力是 怎么算的,这样感觉心里踏实一点,呵呵
回复
19楼
轻钢 7度以下的可以不考虑 重钢就要考虑了
回复
20楼
七度区可以不考虑,八度区风荷载较小的话还是要考虑的,最起码我算过到 八度区的轻钢结构还是地震力控制的。
回复
21楼
而且八度区的支撑最好都用型钢
回复