关于综合楼进户管给水秒流量的计算问题
zbwfox
zbwfox Lv.2
2005年07月11日 23:19:00
只看楼主

一建筑,地下室为职工用房,地上群房为对外营业餐厅、营业浴室,群房以上标准层为客房。分开供水时,地下及群房应用同时使用百分比法,客房应为当量法。可是进户总管的设计秒流量如何计算?按什么方法呢?请那位高手赐教!不胜感激

一建筑,地下室为职工用房,地上群房为对外营业餐厅、营业浴室,群房以上标准层为客房。分开供水时,地下及群房应用同时使用百分比法,客房应为当量法。可是进户总管的设计秒流量如何计算?按什么方法呢?请那位高手赐教!不胜感激
免费打赏
wpeipei
2005年07月11日 23:57:52
2楼
分开算再迭加
回复
dabao7117
2005年07月12日 08:50:54
3楼

我同意。
回复
malong_555
2005年07月12日 08:58:42
4楼
楼上的说的没错!!
回复
wk-771020
2005年07月13日 19:50:17
5楼
应按加权平均法α=(α1*N1+α2*N2+α3*N3+…+αn*Nn)/∑N
k=(k1*N1+k2*N2+k3*N3+k4*N4+…+kn*Nn)/∑N
qg=0.2α*√Ng+K*Ng
回复
zbwfox
2005年07月14日 00:13:07
6楼
分开算,再叠加?2、3、4楼的朋友,流量会大得惊人!!!比消防流量还大很多。
5楼的:这个公式仅仅是老规范计算当量法的吧!
回复
cuili7719
2005年07月17日 17:53:29
7楼
对啊 ~~~我同意啊
回复
zbwfox
2005年07月18日 13:07:07
8楼
给排水是很不完善、不精确的学科。
这样的问题没人回答得了吗?
回复
wx8001
2005年07月18日 13:57:07
9楼
我觉得按同时使用最大量进行计算 然后再乘个系数啊
回复
zbwfox
2005年07月20日 00:07:55
10楼
有没有依据呢?
回复
shihongsheng
2005年07月20日 10:38:45
11楼
有GB50015-2003表3.1.10确定流量.
回复

相关推荐

APP内打开