当柱比较高时,柱间支撑通常分上下支撑,这时,柱平面外计算长度取0.5。可是没有柱间支撑的柱怎么取呢?是不是要取1呢?那样柱截面好大
当柱比较高时,柱间支撑通常分上下支撑,这时,柱平面外计算长度取0.5。可是没有柱间支撑的柱怎么取呢?是不是要取1呢?那样柱截面好大
22楼
压杆一定隅撑好吗?
回复
23楼
平面外的计算长度应取平面外有效支撑的间距。对于边柱,有墙梁并设隅撑的情况下,隅撑能起到屋面梁平面外支撑作用,则边柱的平面外计算长度可以取设置隅撑的间距
回复
24楼
我做过一个较高的门式刚架,开敞式的,采用了在柱高中部的两翼缘上同时设水平刚性系杆办法来减小平面外计算长度。
另外,18楼的办法我觉得可以考虑。。
回复
25楼
一般边柱的话可以采用隅撑的间距,但是中柱是没办法的,如果业主允许的话是设压杆比较好!
回复
26楼
平面外的计算长度 怎么会是系数呢 楼上的 应该说的是平面外的吧
回复
27楼
我们的做法是设压杆,比隅撑要可靠些
回复
28楼
可以设置通常系杆啊
回复
29楼
有吊车梁应该是不同的啊
回复
30楼
还是不太懂,是不是在3D3S中设置平面外计算长度,只要是有墙的还有屋面有檩条就可以都设为3000mm啊
回复
31楼
这个很复杂,不是一两句能说明白的。
回复