现有一个项目,要全权负责,听说是按容量来看是否要在小区设置变压器。请问是多少容量?最好有规范可以指出,谢谢啦。希望DXM告诉我下。
现有一个项目,要全权负责,听说是按容量来看是否要在小区设置变压器。请问是多少容量?最好有规范可以指出,谢谢啦。希望DXM告诉我下。
12楼
就是说,什么情况下这个小区要单独设置一个变压器,要设置一个变压器的机房啊。应该有个小区容量的确定啊。有相关的规范吗?
回复
13楼
就是说,什么情况下这个小区要单独设置一个变压器,要设置一个变压器的机房啊。应该有个小区容量的确定啊。有相关的规范吗?
回复
14楼
规范不会说这么死。因为各地供电局规定和具体工程周遭电源情况太过复杂,故规范不可能去硬性统一规定。
比如,在没有外来380V电源的情况下,你可能50KW都需要变压器了;而在外来380V电源充足的情况下,你可能1000KW都不需要变压器(也许你项目的邻居,正好空余1台1000KW变压器可租借给你用呢)
简单一句话,如果你不设变压器,那么你就必须弄清楚你的380V从哪里引来。这是关键。:'(
回复
15楼
哦,可是这么说吧 如果知道有来,我只要拉条线引到小区说来自市电,就不用算容量考虑有功无功了。可是有的时候容量大了需求要单独设计。审图的好像说160KVA就要在首层设计个机房,变压器选型。
回复