最近遇到一个工程,两层厂房,屋顶水箱为生活消防合用水箱,水箱的高度不能满足最不利点(也就是屋顶试验消火栓)的水压要求,这样做可以吗?需要设置增压装置吗?
最近遇到一个工程,两层厂房,屋顶水箱为生活消防合用水箱,水箱的高度不能满足最不利点(也就是屋顶试验消火栓)的水压要求,这样做可以吗?需要设置增压装置吗?
12楼
4楼说的在理啊!
《建规》8.6.3条:只要在建筑物的最高部位设置重力自流水箱就可以了!
8.6.2条第二款中要求充实水柱长度的也不包括二层的厂房。
水箱能否合用,还要看具体的地方性政策,规范上是说可以合用,措施上就不提倡!
我们这也有要求,不能合用!
回复
13楼
两层厂房高9.6米,生活与消防用水同时从厂区原有的消防管网接入,生活与消防合用的屋顶水箱供水至厂房内的消防系统,以及卫生间的用水。也就是说卫生间用水以及消防栓系统用水可以从屋顶水箱取水,也可以从厂区的消防管网取水。
回复
14楼
水箱底标高为14m,厂房每层高4.8m
回复
15楼
层高4.8米,只有两层,最不利点消火栓栓口高度也就6米左右,5L/s出流量,栓口的压力为16.2米水柱,6+16.2=22.2米水柱,其它沿程损失小case,市政压力直供应该没问题的。
回复
16楼
可以用,只要是建筑物最高部位重力流水箱即可。
回复
17楼
不用,满足屋顶消防消火栓的水压。看规范
回复
18楼
新规范是这样规定的,不能那样设计 ,消防和生活应该分开设置, 但是根据实践经验我个人认为消防生活水箱可以合用,毕竟从造价上说比较省,而且不会发生火灾时,消防水箱没水了这样的事,只要满足发生火灾时前10分钟的消防用水量我认为可以的,要是几十年不发生火灾,我想现在大部分屋顶消防水箱里的水已经发臭了,人工一般很难会定时放水的。
回复
19楼
你的厂房设置生活水箱?是做生产用的吗?个人想法:
1、如果你们地方规范许可的话,必须保证消防用水不被其他的用水占用,也就是要随时保证最低的消防水量。
2、要保证生活用水流动,长期水不流动的话,回造成发臭或者产生污染水质的情况。
3、高度只有9.6米的话市政给水压力应该可以满足要求吧,消防水箱必须设置?除非你们厂房有特殊的消防要求。
回复
20楼
消防用水接的是整个厂区的消防管网,和室外消火栓也是连成一个系统的。他们也没有措施保证消防用水不被动用。
回复
21楼
消防水箱不能满足最高层消防栓的水压,这个最高,不是屋顶,而是二层的,
规范上并没有说多层建筑最高层消防栓有水流出即可,而是说消防水箱为重力流水箱。
另外,消防规范8。6。2 第九条规定:
高层工业建筑内,每个消防栓处应设启动消防水泵的按扭,以便及时启动消防水泵,供应火场用水。
其他建筑内 当消防水箱不能满足最不利点的消火栓的水压时,亦应在每个消火栓处,设置远距离启动消防水泵的按扭。
楼主的问题是需要增压设施吗,大家不要总是围绕消防生活合用水箱来讨论!
回复