屋顶消防水箱必须要满足最不利点的水压要求吗?
slandic
slandic Lv.4
2005年07月11日 16:24:05
只看楼主

最近遇到一个工程,两层厂房,屋顶水箱为生活消防合用水箱,水箱的高度不能满足最不利点(也就是屋顶试验消火栓)的水压要求,这样做可以吗?需要设置增压装置吗?

最近遇到一个工程,两层厂房,屋顶水箱为生活消防合用水箱,水箱的高度不能满足最不利点(也就是屋顶试验消火栓)的水压要求,这样做可以吗?需要设置增压装置吗?
wx8001
2005年07月11日 16:35:49
2楼
还能合用吗啊?不能了吧啊 !
回复
slandic
2005年07月11日 17:47:03
3楼
能阿 ,我在广东这里 遇到的就是这样的。生活消防合用的。
回复
malong_555
2005年07月11日 18:35:34
4楼
广东这边现在也不行了呀.老兄!
关于你的问题!
首先,对于多层建筑来说,规范上说的很明白,只要栓口出流即可,没有水压要求.
其次,就算是静压的要求,也不是针对于实验用消火栓来说的,计算最不利点的时候不是以屋面试验用消火栓来计算的,而是最高层的最不利消火栓来计算!
回复
清晨的风
2005年07月12日 11:29:35
5楼
不能用啊!
满足不了要求!
在说了新规范规定 生活要和消防分开来!
回复
slandic
2005年07月12日 14:57:46
6楼
我说的这个工程是工业厂房啊,生活用水只是供两个卫生间用的,还有就是生产用的,比如锅炉房啊、冷冻站啊什么的,这个也是只要栓口出流即可,没有水压要求?
回复
slandic
2005年07月12日 14:59:12
7楼
我是搞施工的,设计是这样设计的,生活消防合用水箱。
回复
zsm_doudou
2005年07月12日 16:38:33
8楼
不是吧。
无论多层建筑还是高层建筑,消火栓的出口压力最少为7mH2O。否则为什么屋顶试验用消火栓上还有压力表?
再者,两层厂房多高?市政的给水压力达不到么?为什么设水箱?
回复
sg19800225
2005年07月12日 16:44:29
9楼
消防生活合用可以,但必须满足消防的要求.规范好像这么订的.不过有时相差不大也就凑合了.
回复
zzx1354
2005年07月12日 18:52:40
10楼
新规范是这样规定的,不能那样设计
消防和生活应该分开设置,
回复
llj950921
2005年07月12日 22:33:21
11楼
屋面试验用消火栓就是测试消火栓系统有无水及压力的,别弄复杂了!可以de