本人在施工单位现场做很多年发表一下自己的看法:1.一般情况盆式支座是全套的带附件,用于现浇梁。你说的应该是先简直后连续结构的梁板,也就是说应该用板式支座。板式支座买的时候只有一个光支座,没有附件(钢板等)。2.一般情况预埋钢板1CM是不会露出的,因为露出的话就必须在预制的时候将底座模版挖槽,到挖槽容易封闭难,混凝土浇筑时高频震动制动器震动很厉害,容易出险漏浆,影响质量问题。我不知道设计时钢板为什么要露出来?不漏难道就没有作用吗?反而给施工但来很多麻烦。
本人在施工单位现场做很多年发表一下自己的看法:
1.一般情况盆式支座是全套的带附件,用于现浇梁。总结:没有现场实际经验的设计不是合理、完美的设计!一味循规蹈矩、照搬规范标准的设计是永远没有创新和进步的,因为规范也有不合理的地方。规范是人编的,人也有错的时候。
所以请设计单位的人,深入工地现场,从实际施工出发,结合现场的新工艺和便捷方法,再回去设计,相信你的设计一定会得到施工单位的欢迎。不要纸上谈兵、闭门造车。如果施工单位出来的设计人员,他所设计的图纸一定比一个没有施工经验的年轻人好的多。施工单位是具体做事的人,设计要考虑到施工难度和施工可操作性。全中国没有一个标标准准的按规范和设计施工,但施工单位一般会把握工程的重要的和关键性、原则性的事项。施工单位的人是会你的一句不合理的话可以把施工单位搞死,你的设计成果就会成为别人的笑料。设计高手吗?深思一下吧!
QQ:362858410
2楼
支座是水平的,而梁板因为考虑横披,是斜置的。预埋钢板必然是有部分外露的。
回复
3楼
楼主很偏激啊!其实现在的设计习惯有很多是结合施工的,设计与施工是相互作用,相互促进的!
回复
4楼
楼主的观点没有从全局出发,支座的作用和构造使他没有办法不外漏。
你的观点说明了你的幼稚!
回复
5楼
虽从事桥梁设计工作,却不敢自视过高,说自己是设计师。因为现在设计队伍的素质良莠不齐差距很大(施工单位也是一样!),一个是设计人员自身的原因,二是众多业主单位急功近利、缩短设计工期造成的,这个不再多说。
就楼主的问题来讲,我的想法是这样,只要保证调平钢板下缘水平,至于露出和不露出都是可以的,不会影响受力。因为梁底非水平,所以会造成调平钢板和梁底存在一定的角度差,这一点无法避免,势必给施工单位带来一些麻烦。
优质的工程是设计者和施工方合力完成的作品,遇到问题的第一反映应该互相沟通、商议解决,而不是挑对方的问题。若限于人员水平或当前技术瓶颈实在无法解决,为了工程质量,不避困难,也应该是施工单位应具备的工作态度。
[
本帖最后由 718809431 于 2010-1-20 10:32 编辑 ]
回复
6楼
楼上的说得很有道理!同意楼上的观点!
[
本帖最后由 atwo19830601 于 2010-1-20 10:43 编辑 ]
回复
7楼
相互沟通才是正确处理问题的方式,相互挑刺,是起不到作用的。有问题,可以提出,不要老挑别人的毛病,人无完人。
回复
8楼
我也支持2楼的说法,支座下半部分和预埋钢板相接的平面通常情况下要求是水平的,而桥面板预制很多情况下是考虑了纵向坡度,如此一来必然不可能完全吻合的嵌入预制腹板底部的混凝土中,如果强行要嵌入不外露出必然有部分钢板凹入,如此一来混凝土的封堵问题仍没有解决。
[
本帖最后由 turtleroll 于 2010-1-20 22:37 编辑 ]
回复
9楼
设计的朋友是应该多到现场去看一下
回复