关于过渡季节全新风运行
wangkkjinwang
2009年12月09日 16:48:04
来自于中央空调
只看楼主

一个12W平米的家居广场,地下2层,地上7层,福州地区。总空调送风量大概为2000000m3/h。过度季节如果要全新风运行,那么排风量是否要全排还是说按送风量80%排即可?如果全排的话,排风量很大,风机耗电也不小,(新风与排风是通过竖井到屋面,风机风压也不小)如果不全新风运行,那么过度季节新风比量取多少比较合适。另外竖井内风速取多少比较合适?在线等答复!先谢谢各位了。

一个12W平米的家居广场,地下2层,地上7层,福州地区。
总空调送风量大概为2000000m3/h。
过度季节如果要全新风运行,那么排风量是否要全排还是说按送风量80%排即可?
如果全排的话,排风量很大,风机耗电也不小,(新风与排风是通过竖井到屋面,风机风压也不小)
如果不全新风运行,那么过度季节新风比量取多少比较合适。
另外竖井内风速取多少比较合适?
在线等答复!先谢谢各位了。
免费打赏
wangkkjinwang
2009年12月09日 19:37:59
2楼
再有一个问题
商场中间是庭院,以后准备搭盖顶盖,变为中庭。现在有个空调漏冷的问题,能否在四周布风幕。
回复
wangkkjinwang
2009年12月09日 20:26:16
3楼
顶一下
急啊
再提个问题。商场选用2台1100冷吨,1台1200冷吨的离心机组。会不会有问题。
回复
wangkkjinwang
2009年12月09日 21:32:14
4楼
怎么就没人回答呢
继续顶
回复
wangkkjinwang
2009年12月10日 11:42:08
5楼
继续等答案,望大家指点一下小弟
回复
wangkkjinwang
2009年12月10日 18:56:29
6楼
等一天多了,没人注意这个问题啊。
回复
icefire0721
2009年12月10日 23:23:40
7楼
个人认为:如果室外温度和送风状态点比较接近,可以用全新风系统,排风做到80%即可,多出的新风通过门窗排出;如果室外温度比送风状态点低很多,可以用新风和回风混合,新风和回风的比例可以通过焓湿图来计算,排风仍取新风的80%。新风管处设模拟量的电动调节阀,通过送风温度来控制开度,排风机可多设几台双速风机以达到多级调节的作用。
回复
wangkkjinwang
2009年12月11日 11:43:26
8楼
谢谢。新竖井的风速取多少合适。现在一根井下来供应12台25000风量的风柜。竖井面积多大比较合适