审图实例:某高层的各个工种审查意见
lsw071
lsw071 Lv.4
2009年12月09日 01:13:27
只看楼主

概况:高度85.55,场地类别 3类,结构体系框架—剪力墙;抗震等级:二级(局部一级);耐火等级:一级;建筑层数:22;基础形式 :桩基建筑:一、违反强制性条文:1、地下室配电房等重要房间的防水等级应为一级。(GB50108-2001第3.2.2)2、首层供残疾人进出的疏散门应满足JGJ50-2001第7.4.1.5条的规定。3、地下水泵房应有直接对外出口。(GB50045-95第7.5.2)

概况:
高度85.55,场地类别 3类,结构体系框架—剪力墙;抗震等级:二级(局部一级);耐火等级:一级;建筑层数:22;基础形式 :桩基
建筑:
一、违反强制性条文:
1、地下室配电房等重要房间的防水等级应为一级。(GB50108-2001第3.2.2)
2、首层供残疾人进出的疏散门应满足JGJ50-2001第7.4.1.5条的规定。
3、地下水泵房应有直接对外出口。(GB50045-95第7.5.2)
二、违反强制性标准:
1、电梯机房应直接采光,自然通风。(GB50352-2005第6.8.1.6)
2、汽车库的停车位应设轮挡。(JGJ100-98第4.1.18)
3、汽车库坡道的缓坡长度不应小于3.6m。(JGJ100-98第4.1.8)
4、楼梯间的疏散门开足以后,不应影响楼梯的疏散宽度。(GB50352-2005第6.10.4.5)
5、地下车库应设无障碍车位。(JGJ50-2001第7.11.1)
三、其它:应补充地下室侧板、底板的防火具体做法。

节能部分:
一、违反强制性条文:本工程的外墙和外窗的节能不满足GB50189-2005第4.2.2.4条的规定,不能进行权衡判断。
二、违反强制性标准:
1、超过2.0万平方米的公共建筑的节能设计应经过专题论证。
2、按规定本工程应设置太阳能热水系统。
3、屋面挤塑板导热系数的修正系数应为1.25,计算书1.10有误;热桥挤塑板导热系数的修正系数为1.15,计算书1.00有误;加气砼的K值应为0.22,计算书中0.134有误。计算书应重新调整。

结构:
一、违反强制性条文及安全性问题:
1、根据勘察报告,土层等效剪切波速大于140米/秒,应按插值方法确定设计特征周期,GB50011-2001(2008版)第4.1.6条。
2、桩基竖向承载力计算时未考虑偏心竖向力作用,不符合JGJ94-2008第5.2.1条。
3、十六层电梯机房活载取0,不符合GB50009-2001(2006版)第4.1.1条。
4、结构模型中荷载输入有误的有:17~22层①~②间茶水间恒(活)取0(0);19层⑥轴右屋面部分恒载取0;23层机房层板自重输入为0。
5、有的板钢筋面积小于计算值,如四层板厚150、110mm区域;五~十四层、二十二层板厚110mm区域。如结施04:①~⑤×C~F处板配筋有的小于计算值。
6、计算书:男卫生间处隔墙荷载漏。屋顶电梯机房范围小于建筑图上机房范围。
7、CTD16、CTD16a、CTD56a、CTD56b未验算柱下或桩上承台的局部受压承载力,不符合GB50007-2002第8.5.19条。
8、结施21(23)[35]:KL、KL16(KL12)[L12a悬挑处]有的梁跨箍筋面积小于计算值。
9、结施27、29、30、31、33:KL10之④~⑤跨箍筋面积小于计算值。
10、结施43(47):KL1(WKL12)有的梁跨箍筋面积小于计算值。
二、违反强制性标准:
1、甲级桩基采用静载试验确定单桩承载力,检测数量不应少于3根,且检测前的休止时间不应少于25天,JGJ106-2003第3.3.1条及3.2.6.3条。结施03:不管是前期静载试桩,还是后期承载力检测,其桩的数量均应满足同条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%,包括抗拔桩,应详细说明。
2、地下室顶板作为上部结构的嵌固部位,地下室侧向刚度应大于底层侧向刚度的2倍,GB50011-2001(2008版)第6.1.14条。
3、上有覆土的地下室顶板厚度不应小于250mm,GB50108-2008第4.1.7条。
4、框架梁、柱中心线偏心距大于柱宽的1/4,应计入偏心影响并采取有效加强措施,GB50011-2001(2008版)第6.1.5条。
5、结施-47(49):WKL5、6、11(KL6)上部通长筋小于下部筋的1/4,不符合GB50011-2001(2008版)第6.3.4.1条。
6、计算书:角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计,JGJ3-2002第6.2.4条。
7、CTD56a、56b承台顶部钢筋间距@100,不符合JGJ3-2002第12.2.4条。
8、结施01:地下室外墙外侧保护层厚度40mm,不符合GB50108-2008第4.1.7.3条。
9、结施09、15:有的约束边缘构件阴影部分尺寸及L2不符合JGJ3-2002第7.2.16条。
10、结施23:KL15上部通长钢筋面积不符合GB50010-2001(2008年版)第6.3.4条。
11、结施35、39:KL9负筋净距不符合GB50010-2002第10.2.1条。
12、有的楼面梁与墙平面外连接,应符合JGJ3-2002第7.1.7条。
13、剪力墙的布置应使结构各主轴方向的侧向刚度接近JGJ3-2002第8.1.7.7条。
三、设计深度及其它:
1、本工程高度大于80m,面积超过2万平方米,应提供地震安全评价报告。
2、十四层②~③轴卫生间内横、纵向隔墙直接砌在110厚楼板上,墙下未设梁亦未见楼板采取加强措施。
3、各楼层梁、板,地下室顶板梁、顶板及底板梁、底板均未进行裂缝挠度验算。
4、结施-23:KL12D~E间上部筋标注重复。
5、结施-27:KL11上部通长筋与支座规格不统一,结施-29中⑤~⑥间同。
6、结施-32:板厚113mm区域部分板筋未见标注。结施-49:梯间屋面梁代号用KL-XX有误。
7、结构在四层(包括设备夹层实际为五层)有一个局部转换,应属于高位转换,设计是如何考虑的。
8、桩基沉降应进行整体计算。
9、CTD-16、16a、56a、56b板厚大于2米,宜在中部设钢筋网,JGJ94-2008第4.2.3.4条。
10、结施08:⑥×B~C处应设消防水池GQ。
11、结施06:KZ21之h边纵筋应10φ28,图中9φ28。
12、转换层处板厚宜符合JGJ3-2002第10.2.20条。
13、结施-19:KL21之⑥悬挑支座负筋应加强。
14、结施-21(23):KL16(KL15之①~②跨,VT计算为9(10)cm2,实配纵向抗扭纵筋面积小于计算值,复核。
15、与剪力墙重合的框梁或暗梁其箍筋的设置宜符合一般框架梁的构造。

给排水:
一、违反强制性条文:
1、地下汽车库应按B类火灾中危险级设灭火器,最低配置基准应55B,GB50140-2005第6.2.2条。
2、地下汽车库、设备转换层灭火器级别数量不够,GB50140-2005第7.1.2条。
3、地下汽车库②~⑤-02/A~C下、③~④-F~G灭火器保护距离超12米,十四~十八层⑤~⑥-C下超15米,消防泵房超20米,GB50140-2005第5.2.1条、第5.2.2条。
4、消防泵房去商区二条消防管之间连通管上应设阀门,GB50045-95(2005)第7.4.1条。
5、热气溶胶预制灭火系统灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍,灭火剂设计用量应124.9Kg,GB50370-2005第3.5.1条。
6、多台热气溶胶之间的距离不应大于10米,GB50370-2005第3.1.16条。
7、室外消防水量30L/S,消防环网只一路进水,GB50045-95(2005)第7.3.1条。
8、一~二十层⑥空调机房应设自喷,GB50045-95(2005)第7.6.2条。
9、水加热器冷水进水管上应设防污隔断阀,GB50015-2003第3.2.5条。
二、违反强制性标准:
1、非组合消防柜内灭火器无安放形式和高度,GB50140-2005第5.1.3条。
2、四~二十二层⑤~⑥电梯前室、屋顶水箱间应设灭火器,GB50016-2006第8.1.6条。
3、一层⑤右~D喷头与端墙距离大于1.8米,GB50084-2001(2005)第7.1.2条.
4、地下车库应有车位布置,喷头应在车位上方,GB50067-97第7.2.3.1条。
5、报警阀供水干管应设检测装置,雨淋阀应设检测时水不进入系统的信号控制阀,GB50261-2005第5.3.2条。
6、雨淋阀前过滤器滤网的孔径应4.0~4.7目/cm2,GB50219-95第4.0.5条。
7、喷淋、喷雾泵吸水管应设过滤器,GB50261-2005第4.2.3条。
8、消防、喷淋共用屋顶增压系统,不符合GB50084-2001(2005)第10.2.1条。增压泵流量5L/S,不符合GB50045-95(2005)第7.4.8.1条,且易引起误动作,应分开。
9、消防、喷淋主泵出水管上应设DN65的试水阀,GB50016-2006第8.6.5条,GB50084-2001第10.2.4条。
10、可调式减压阀阀前后压差不应大于0.4MPa,GB50015-2003第3.4.9条。
11、屋顶消防生活水箱、地下消防、生活水池无浮球阀控制导管出水口标高,应符合GB50015-2003第3.2.12条。水箱进水管应有防污染措施,GB50015-2003第3.2.4.1条)
12、水泵(含增压泵)出水管应设压力表,GB50015-2003第3.8.9条。
13、给水引入管与排出管水平净距小于1米,GB50242-2002第4.2.5条。
14、层高大于4米的塑料排水立管伸缩节数应计算确定,设计应明确,GB50015-2003第4.3.10条。
15、四层排水应单独排,设计不符合GB50015-2003第4.3.12条。
16、阳台雨水不应与屋面雨水合排,且应间接排水,GB50015-2003第4.9.12条。空调机房、管道井、阳台,4米内有门窗雨水斗应间接排水。末端试水装置漏斗应间接排水,否则漏斗下设阀门。
17、室内、外消火栓、阀门、水泵接合器应设永久性固定标识,GB50016-2006第8.4.5条,第8.2.9条。
18、高层建筑裙房屋面雨水应单独排放,GB50015-2003第4.9.11条。
19、给水管穿屋面时应有防水措施。(GB50015-2003第3.5.22条)
20、减压阀节点处的前后应设压力表。(GB50015-2003第3.4.10.3条)
21、设备转换层处水力警铃设在无人值班(不易听到处)不妥。(GB50084-2001 2005年版第6.2.8.1条)
22、配水支管上配水点在三个及三个以上时应设阀门。(GB50015-2003第3.4.5.5条)
23、热水管道应有热补偿措施(含补偿器和固定支架的设计计算)。(GB50015-2003第5.6.3条)
24、热水系统应设放气、泄水装置。(GB50015-2003第5.6.4条)
25、水箱溢水管上未见防虫网。(GB50015-2003第3.2.12.1条)
26、消防水池1进出水管短路(必要时设导流装置)。(GB50015-2003第3.2.12.3条)
27、排水支管连接在排水横干管时应标明离立管底部距离要求。(GB50015-2003第4.3.12.2条)
28、污水立管的通气管汇合时面积计算有误(如THL-1中:110+110×4×0.25>160)。(GB50015-2003第4.6.16条)
三、设计深度及其它:
1、应说明屋顶消防水箱增压泵与消防、喷淋主泵控制是否联动,说明中主泵只有手动。
2、屋顶消防、生活水箱由水位控制生活加压泵启停,不应再设水位控制阀。
3、本工程应设计太阳能热水系统。如采用空气热源需通过主管部门经专家论证才能用于热水系统。
4、SOHO采用边墙型扩展覆盖喷头,保护跨度达6米,是否符合GB50084-2001(2005)第7.1.13条之要求。
5、电气火灾应采用离心雾化喷头,高速水雾喷头是否符合要求。
6、水泵吸水喇叭口无标高,无水力警铃平面。
7、喷淋系统原理图少报警阀1进口减压阀,设备层喷淋减压阀应说明形式。
8、消防水池除了溢流报警应有水位监视,消防水池补水管标高-1.55米还是-1.2米。
9、地下室6个集水坑排水串在一起不妥(消防时会全部开启)。
10、图例不全,有的图例与设计不符。卫生器具安装标准图应详细列出,蹲便器应带水封。
11、消防总图管线无定位尺寸,室外消火栓、水表无规格、型号。
12、本次审查不含总图。缺经规划部门认可的排水总图。
13、两消防水池未见连通管,水池又未见溢流管。
14、气压罐应说明有效调节容积。
15、生活用水采用水池+水箱会产生二次污染,不合适。

电气:

一、违反强制性条文:未见。
二、违反强制性标准:
1、未按防火分区(层)设置末端双电源自动切换应急照明配电箱(如5ALE等),不符JGJ16-2008第13.9.12-1条。
2、由同一配、变电站供给一级负荷用电的两回电源的配电装置未分别设置,又未在母线分段处设置防火隔断或隔墙,不符JGJ16-2008第4.5.5条(本工程高压配电、低压配电均同)。
3、低压无功补偿装置,未采用分相补偿或混合补偿,实施等容量或不等容量分组循环自动投切,不符DGJ32/J14-2007第4.0.7条。
4、低压无功补偿装置,无抑制谐波的滤波装置和涌流装置的功能,不符DGJ32/J14-2007第4.0.5条。
5、未在变电所各出线回路口设置电能计量装置,不符苏建科[2007]217号文的规定。
6、一类高层建筑,未采用阻燃低卤无烟交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线,不符JGJ16-2008第7.4.1-2-3)条。
7、地下消防电梯集水坑潜水泵控制箱(AP-qw-Xf)为消防用电设备,电源引自地下汽车库非消防用双电源自动切换箱(ALE-CK-1,车库潜水泵等正常用电设备),不符GB50045-95第9.1.3条。
8、潜水泵未设漏电保护,不符GB13955-2005第4.5.1-h)条。
9、消防用潜水泵控制箱(如AP-qw-XF),电源侧设置有保护功能的断路器,不符GB50045-95第9.1.2条。
10、消防配电线路敷设,未采用封闭式金属线槽,并采取涂防火涂料等措施,不符JGJ16-2008第13.10.5-3条。
11、火灾自动报警系统,未设区域显示器(层显),不符GB5116-98第5.2.3.1条。
12、电气竖井内接地干线,未与楼板钢筋作等电位联结,不符JGJ16-2008第11.3.5-5条。
13、树干式供电系统配电回路(如应急照明自切箱等),各受电端未设带保护功能的开关电器,不符JGJ16-2008第7.1.4-4条。
14、地下汽车库,火灾自动报警系统,手动报警按钮操作距离大于30m,不符GB50116-98第8.3.1条。
15、设备转换层:未设人工照明,不符GB50034-2004第3.1.1-1条;消防电梯间及其前室未设疏散照明,安全出口处未设安全出口标志,不符JGJ16-2008第13.8.3-1条和13.8.3-6条。
16、屋顶加压风机等远方控制的电动机,未设就地控制和解除远方控制的措施,不符GB50055-93第2.6.4条。
17、消防泵房应急照明为消防用电设备,与生活泵共电源,不符合JGJ16-2008第7.2.1.1条。
18、11KW正压送风机采用25A MCCB保护,其瞬动电流小于电机起动电流的2倍,不符合JGJ16-2008第9.2.3.3条。
19、客梯未采用两路电源供电,不符合JGJ16-2008第9.4.1.1条。
20、无障碍厕所呼叫信号未采用SELV系统,不符合JGJ16-2008第17.6.2条。
21、保护计算机电源插座的RCBO未采用A型,不符合JGJ16-2008第10.7.9条。
22、B1层01/A~A/1~7轴间温感探测器保护面积大于20m2,不符合GB50116-98第8.1.2条。
三、设计深度:
1、缺10KV电源供电方案,及当一个电源发生故障时,另一个电源不同时受到损坏的要求。
2、本建筑为一级火灾自动报警系统的保护对象,防火剩余电流动作报警系统应单独设置监控主机,不宜将信号接入火灾自动报警系统(可参见JGJ16-2008第13.12.3条文说明)。
3、无障碍卫生间求助呼叫按钮,报警铃缺安装高度。
4、强电井应设电源插座,室外空调机配电应设漏电保护。
5、电能计量装置应装设在进线断路器之前。
6、缺电气设计节能专篇。
暖通
一、违反强制性条文:
1、公共建筑除了逐项逐时的冷负荷计算以外,还应进行热负荷计算(计算书中未见)。(GB50189-2005第5.1.1条)
2、地下车库A~B、①~②轴处排烟口距安全出口<1.5m。(GB50045-95 2005年版第8.4.4条)
二、违反强制性标准:
1、建筑高度超过50m的一类公共建筑靠外墙的楼梯间及其前室不能采用自然排烟方式。(⑤~⑥轴防烟楼梯间前室也应加压送风)(GB50045-95 2005年版第8.2.1条)
2、冷凝水水平干管始端应设扫除口。(GB50019-2003第6.4.18条)
3、冷凝排水采用合流正三通不妥。(GB50242-2002第5.2.15条)
三、设计深度及其它:
1、应按苏建科[2009]149号文编写节能专篇(有参考样式主要数据应有计算过程,风机WS值计算时应对总效率η提出具体要求)。
2、13层排水汇合管和新风管标高应协调布置。
3、地下配电间气体灭火排风宜单独布置(不宜和水泵房合并排出)。
勘察:
一、违反强制性条文:部分主要土层的划分(如⑤-4层土)不符合GB50021-2001第4.1.11条第3款,应重新分析并提供相应的设计参数,物理力学指标统计等。
二、违反强制性标准:
1、基坑工程、外围未布勘探孔,不符合GB50021-2001第4.8.3条。
2、甲级勘察,勘探点未按柱列线或建筑物角点的勘探点向内偏移较多,不符合JGJ72-2004第4.2.2条。
3、土试未提供e-logp曲线及各土层的Pc,压缩指数等,不符合JGJ72-2004第6.0.3条。
三、编制深度及其它:
1、建筑物的变形特征预测内容不完整,无相应的计算内容。
2、地基的均匀性评价应有定量(不均匀系数)指标。
3、抗浮水位建议值前后矛盾,落实处理。
4、基坑周边环境应在平面图中标示。
5、部分剖面中(如4-4’)⑤-3层土界线应分析调整。
6、部分土层未进行固快试验,其抗剪强度指标(表8中)来源不明。
7、Tg宜提出建议采用值。
免费打赏
kodee
2009年12月09日 17:51:04
2楼
楼主上传 这个很意义,这样可以让大家学习,以防自己也范这样的错误。
回复
luochenxi
2009年12月09日 18:24:42
3楼
真是高人啊,能够有这么独到的见解,佩服佩服啊
回复
songyp1
2009年12月10日 10:40:41
4楼
只能说审图的人太牛了:L :Q
回复
usarmy2
2009年12月10日 11:04:41
5楼
能说审图的人太牛了

审查的相当的详细,
佩服佩服!!!
回复
yhht
2009年12月10日 23:26:30
6楼
楼主上传 这个很意义,这样可以让大家学习,以防自己也范这样的错误。
回复
up_stairs
2009年12月11日 22:37:11
7楼
设计人好粗心啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
jpmail
2009年12月14日 11:08:45
8楼
不太相信这是一套图的审图:) :) :)
回复
niwenbing
2009年12月14日 12:43:52
9楼
很好,可以学习学习,避免自己犯同样的错误。
回复
bighgq
2009年12月14日 14:49:54
10楼
感觉结构中出现荷载的错误那真是太惨了,重头做一遍吧您,还要受人鄙视。。。这个都能错啊!

[ 本帖最后由 bighgq 于 2009-12-14 14:52 编辑 ]
回复
zhongliu0331
2009年12月16日 22:16:29
11楼

好贴
很好帖
确实好帖
少见的好帖
真 *** 好帖
难得一见的好帖
千年等一回的好帖
好得不能再好的好帖
惊天地且泣鬼神的好帖
让人阅毕击掌三叹的好帖
让人佩服得五体投地的好帖
让人奔走相告曰须阅读的好帖
让斑竹看后决定加精固顶的好帖
让人看后在各论坛纷纷转贴的好帖
让人看后连成人网站都没兴趣的好帖
让人看完后就要往上顶往死里顶的...
回复

相关推荐

APP内打开